组态王和 PLC 实现远程监控系统 The Implementation of Remote Monitoring System by Kingview and PLC 阎欣(辽宁省电力有限公司, 辽宁 沈阳 110006) 摘要: 介绍了辽宁省电力有限公司信息中心机房采用工业控制组态软件组态王和西门子 PLC 组成的一个高性能的远程电源 监控系统.

关键词: PLC;

组态软件;

远程监控系统 [ 中图分类号] TP303+

1 3 TP86 [ 文献标识码] B [ 文章编号] 1004-

7913 ( 2007) 03- 0019-

03 以往监控系统多采用 Visual C++ 和单片机来 实现, 整个设计工作繁琐, 开发周期长, 界面单 调, 实现功能也较少.可编程控制器(Pro - grammable Logic Controller) 简称 PLC, 采用微机技 术, 不仅具有逻辑功能, 还具有运算、数据处理和 数据传送功能, 结合上位机组态显示采用组态王软 件, 实现辽宁省电力有限公司信息中心机房供电电 源监测系统. 机房 UPS 电源供电系统工作状况直接影响信 息传递, 因此, 我们要及时掌握电源的负荷情况和 每个供电回路的状态.上位机设在办公室, 可实时 监测电源工况.本系统利用省电力公司现有的局域 网, 通过 WEB 可实现远程工况监测, 只要能上网 就可以浏览由监控计算机发布的网页了解当前各个 供电回路的状况和电源柜的负荷情况.如果发生故 障, 监控计算机通过调制解调器可及时处理故障.

1 机房 UPS 电源供电电源监测系统构成 本系统共有

3 台电源配电柜, 分别为信息中心 八层主机房、八层网控室和七层机房的设备提供电 力, 每个柜装有西门子 PLC 作为现场监控装置. 监控计算机位于管理办公室与 Internet 连接, 并且 有外置调制解调器与计算机通信口相连接, 其示意 图见图1.

2 监控信号采集 本系统的信号采集分两类, 一类是负荷开关的 状态信号, 取自负荷开关的辅助开关, 为数字信 号, 与对应 PLC 的数字端子相连接;

一类为负荷 量信号, 为模拟信号, 按常规需要装设电流变送器 和电压变送器, 在配电盘设计时我们选用了TOKY - PW 智能电能表, 在实现表盘指示的同时, 装置具 图1机房 UPS 电源供电电源监测系统构成 有4~

20 mA 输出, 省去了电流变送器和电压变送 器.同时将其报警输出作为过负荷报警, 接入 PLC 的数字信号输入端.

3 PLC 选型 本系统下位机选用西门子S7 -200 226CPU 可编程 序控制器, 具有

24 点数字量输入,

16 点数字量输 出,

2 个通信端口.根据现场 I/ O 使用情况扩展模 拟量输入输出模块和数字量输入输出模块, 系统的 扩展数字量输入模块为 EM221, 扩展模拟量输入模块 为EM231, 可满足系统控制对输入输出点的要求. 与前一代的 PLC 相比, 内置通信协议宏 ( Pro - cool Macro) , 将这种功能配置在 PLC 梯行图中, 可 对现场信息及时处理, 简化了编程.其通信口 PORT0 与监控计算机组成一个 PPI 网, PORT1 用于 就地程序调试用, 极大方便了现场调试.S7 - 200PLC 使用Step7- micro/win312 编程.

4 组态王软件与 PLC的通信设计 要使上位机与 PLC 之间正确交换数据, 应当

19 2007 年第

3 期 东北电力技术 确保其波特率一致, 数据格式一致, 并且在上位机 中严格按西门子 PLC 的PPI 协议编写通信程序.只 有这样 PLC 才能理解上位机发来的命令, 上位机 才能理解 PLC 发回的响应.组态王软件与 PLC 的 通信方式分为点对点 ( 1B1) 通信系统的命令帧和 响应帧的格式和多点 ( 1BN ) 通信系统的命令帧和 响应帧的格式