编辑: GXB156399820 | 2019-07-12 |
2 种.本系统采用多点 ( 1BN ) 通信 系统的命令帧和响应帧的格式, 在多点通信系统 中, 命令帧和响应帧的格式见图 2.对于多点通 信, 信道公用.信息中心共
3 台电源配电柜, 每台 电源柜装设
1 台PLC, 共3台, 地址编码分别为
01、
02、03.主站依靠对各从站寻址来建立通信, 因此在命令帧中必须要有主站所寻找的目标地址, 而在响应帧中也必须带上同一设备地址号, 以告诉 主站已与哪个从站建立了联系. 图2命令帧和响应帧的格式 通信程序包含以下内容: a. 异步串行口的初始化,使上位机通信口设置 的通信参数与PLC 上位连接单元的通信参数一致;
b. 构成符合 S7 -200 专用通信协议的命令桢;
c. 编制校验码FCS 的子程序, 以供通信用;
d. 解读响应祯, 获取所需的数据;
e. 根据响应码作出出错处理. 在组态王软件中, 与S7 -200 PLC 通信很简单, 只需在组态王软件的数据窗口中设置参数即可.由于PLC 间距离较长, 为保证信息传输的可靠性, 通信电缆采用西门子 PLC 专用的通信电缆.
5 组态界面设计 监控计算机组态软件采用组态王软件.组态王 软件运行在 Windows98/ 2000/NT/ XP 系统上, 是一 种高科技工业控制组态软件, 其特点如下. a. 真正的
32 位系统. b. 多任务、多线程, 确保实时性, 不会丢失 任何重要数据和报警事件. c. 硬件驱动程序采用 COM 技术, 适应新潮 流, 速度更快. d. 驱动程序配置向导, 使用简单、方便. e. 分布式数据库, 可支持各种SQL 操作. f. 全新的用户界面, 采用资源管理器风格. g. 系统更加可靠. h. 方便支持 DDE 技术和强大的 Internet 技术. 通过组态王界面设计系统, 我们利用其内置的 图库和简单的命令语言设计了软件界面.
511 主画面 主画面中3 个控制柜分别表示现场的
3 个控制 柜, 见图 3.由图
3 可以看出各个柜的用电负荷情 况.用鼠标点击可以进入相应的分画面.如点击七 层机房UPS 则进入如图4 所示画面. 图3主画面示意图 图4分画面示意图
512 分画面 图4的画面清晰显示出了七层机房UPS 电源供 电柜系统图.其中U000 表示当前开关处于正常工 作状态;
U108 表示当前开关处于准备状态;
而U508 表示当前开关因故障跳闸, 同时有声光报警 并且监控计算机通过调制解调器拨出预置的电话号 码告知有故障.故障确认后, 点击故障复位开关就 会显示为绿色开关. 当点击主画面中的系统图就会转到图
5 所示画
20 东北电力技术
2007 年第
3 期图5系统原理图 面.该画面是一个系统原理图, 点击会回到主画 面.
6 组态王网络发布 随着 Internet 科技日益渗透到生活、生产的各 个领域, 传统自动化软件的 e 趋势已发展成为整合 IT 与工业自动化的关键.组态王
615 提供了 For In - ternet 应用版本 ))) 组态王 WEB 版, 支持 Internet/ Intranet 访问.在组态王
615 中, 采用了 WEB 发布 和浏览的分组方式, 同一组内可以打开多个画面, 实现了画面的动态加载和实时显示.支持与组态王 运行系统图形相同的显示效果, 支持动画显示, 客 户端和主控机端保持高效的数据同步, 同时加入了 IE 界面操作菜单、状态栏等使操作更方便快捷的 功能, 达到了远程组态系统浏览和组态王运行相同 的效果.局域网内部的电脑通过浏览器实时浏览画 面, 监控各种工业数据, 而与之相连的任何