编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-12 |
1 ― QSF-2014-010013 海口市人民政府办公厅文件 海府办〔2014〕119 号 海口市人民政府办公厅关于印发我市新建住宅小区 抄表收费到户供配电设施建设技术规定(试行)的通知 各区人民政府、市政府直属各单位,相关企业: 经市政府同意,现将《海口市新建住宅小区抄表收费到户供 配电设施建设技术规定(试行)》印发给你们,请认真贯彻实施.
海口市人民政府办公厅
2014 年6月11 日 (此件主动公开) ―
2 ― 海口市新建住宅小区抄表收费到户 供配电设施建设技术规定(试行)
1 总则 1.1 为积极稳妥推进新建住宅小区电力抄表收费到户工作, 理顺住宅小区电力抄表收费关系,规范新建、续建及扩建的电力 抄表收费到户住宅小区 (以下简称 "住宅小区" ) 供配电设施建设, 确保人民群众的正常生活用电和电网安全可靠运行,根据海口市 的供电特点及气候条件,结合海南国际旅游岛建设,特制定本技 术规定. 1.2 本技术规定明确了住宅小区供配电设施的设计、设备选 型和施工安装,适用于海口市住宅小区供配电设施的建设. 1.3 住宅小区的供电方案应符合海口市城乡建设总体规划, 满足住宅小区居民生活用电增长的需求. 1.4 住宅小区供配电设施应与该小区的房建工程统一规划、 设计. 1.5 住宅小区供配电设施包括从公用电网接入的供电电源点 到住宅小区的高压配电线路、开关站、环网柜、分支箱、配电站、 低压配电线路、电能计量装置、低压集中抄表系统和电力设施监 控系统等设施. 1.6 住宅小区供配电设备的选型应符合国家、电力行业及南 方电网公司有关技术要求,选用安全可靠、技术先进、维护方便 (免维护或少维护) 、操作简单、节能环保设备.禁止使用国家、 行业明令淘汰或不合格的产品. 1.7 住宅小区电能计量装置的配置及安装应满足国家及电力 ―
3 ― 行业的相关要求,实现远程自动抄表及远程预购电等功能.
2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本技术规定的引用而成为本规定的 条款.凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括 勘误内容)或修订版均不适用于本标准,但鼓励根据本技术规定 达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注 日期的引用文件,其最新版本适用于本技术规定. GB
50016 建筑设计防火规范 GB50613 城市配电网规划设计规范
2010 版GB
50365 住宅建筑规范
2005 版GB
50036 人民防空地下室设计规范 GB
50045 高层民用建筑设计防火规范 GB
50052 供配电系统设计规范 GB
50096 住宅设计规范 GB
50053 10kV 及以下变电所设计规范 GB
50054 低压配电设计规范 GB
50060 3~110kV 高压配电装置设计规范 GB
50217 电力工程电缆设计规范 GB
50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB
50180 城市居住区规划设计规范 GB
50061 66kV 及以下架空电力系统设计规范 GB
1094 电力变压器 GB
4208 外壳防护等级(IP 代码) GB
4942 低压电气外壳防护等级 GB
6450 干式电力变压器 ―
4 ― GB
50229 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB/T17467 高压/低压预装式变电站 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范 JGJ/T229-2010 民用建筑绿色设计规范 JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范 DL/T
404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T