编辑: 夸张的诗人 | 2019-07-12 |
599 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T
537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T
448 电能计量装置技术管理规程 DL/T
621 交流电气装置的接地 DL/T
5220 10kV 及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T
698 低压电力用户集中抄表系统技术条件 Q/CSG 10703-2009 110kV 及以下配电网装备技术导则 Q/CSG10012-2005 中国南方电网公司城市配电网技术导则 中国南方电网公司 10kV 配电线路标准设计
2011 版 中国南方电网公司 35kV 配电线路标准设计
2011 版 中国南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程技术导则2012 版 海南省电力用户供电电源及自备应急电源配置规定(试行) 海南电网公司规划设计原则系统一次部分(试行)
2006 版 海南电网公司电能计量装置通用设计图集 海南电网公司 0.4kV 及以下电能计量装置安装工程施工图设 计3术语和定义 3.1 环网柜 指由环网供电单元(断路器、负荷开关和熔断器等)组合成 ―
5 ― 的组合柜,称为环网供电柜,简称环网柜. 3.2 电能计量装置 包括各种类型的电能表、计量用电压、电流互感器及其二次 回路、电能计量柜(箱)及辅助设施. 3.3 集中抄表系统 指由主站通过传输媒体(无线、有线、电力线载波等信道或 IC 卡等介质) ,将多个电能表电能量的记录值(窗口值)的信息 集中抄读的系统. 该系统主要由集中器、 信道和主站等设备组成. 3.4 集中抄表终端 指由小区建设的集中抄表设施,主要由电能计量装置、采集 电量等信息的采集终端及采集终端至电能表的信道组成. 3.5 配置系数(同期系数) 配电变压器的容量(kVA)或低压配电干线馈送容量(kW) 与 住宅小区用电负荷(kW)之比值,即配置系数 Kp=配电变压器容量 (kVA)或配电干线馈送容量(kW)/用电负荷(kW).
4 供配电设计 4.1 负荷性质的确定 4.1.1 住宅小区内建筑及配套设施按用电负荷性质不同,可 分为
一、
二、三级负荷. 4.1.2 住宅小区一级负荷主要有: a)十九层及以上居住类建筑的客梯、生活水泵、消防设施、 应急照明用电等. b)建筑面积大于
5000 O的人防工程用电等. c)I 类汽车库消防设施、机械停车设备以及采用升降梯作车 辆疏散出口的升降梯用电等. ―
6 ― d) 相关标准中规定的一级负荷. 4.1.3 住宅小区的二级负荷主要有: a)十层至十八层居住类建筑的客梯、生活水泵、消防设施、 应急照明用电等. b)建筑面积小于或等于
5000 O的人防工程用电等. c)区域性的增压泵房、智能化系统网络中心用电等. d) II、III 类汽车库消防设施、机械停车设备以及采用升降 梯作车辆疏散出口的升降梯用电等. e)相关标准中规定的二级负荷. 4.1.4 居民用电负荷及其它不属于上述一级或二级的负荷为 三级负荷. 4.2 用电负荷计算 4.2.1 住宅小区住宅用电负荷应按表
1 估算. 表1住宅小区住宅用电负荷估算表 居民用户类型 用电负荷 供电电源 备注 户内建筑面积 S≤60 O 3kW 单相 户内建筑面积
60 O