编辑: glay | 2019-07-13 |
2007 年1月26 日1时10 分,广东省东莞市大岭山镇杨屋村第三工业区的一无牌无证 废品塑胶回收加工厂因照明线路短路引起火灾,造成
13 人死亡、
5 人受伤,过火面积
730 平 方米,烧损加工设备和原材料一批,直接财产损失
8 万元.
一、起火单位基本情况 该废品塑胶回收加工厂位于东莞市大岭山镇杨屋村第三工业区,座北朝南,东临村道 和山,南面是汇通印刷厂,西面是凯勤运动器材厂和污水沟,北面是紧邻的两层出租屋. 一 栋四层的钢筋混凝土结构,长37.8 米,宽7.8 米,呈长方形,建筑占地面积
310 平方米, 建筑高度 15.8 米,总建筑面积
1700 平方米.
一、二层仅设置一部疏散楼梯,且为敞开楼梯 间,
三、 四层也仅设置一部疏散楼梯,但与
一、 二层分开独立设置. 其中,一层西面为存放废 旧塑料等原材料的仓库,东面为回收加工塑胶颗粒的车间;
二层西面为存放废旧塑料等原 材料及成品的仓库,东面为员工宿舍;
三、 四层为出租屋. 起火建筑主要为工业用途,没有 安装室内消防设施,只是在首层摆放了几具灭火器,从业人员多为流动人口,基本没有受 过消防安全培训.
二、消防监督管理情况 该建筑始建于
2004 年6月,2006 年4月竣工,未办理任何审批手续.未列入消防安全 重点单位,公安消防部门也未进行过监督检查.2006 年7月房主何杰钦(东莞大岭山人) 将
一、二层出租给陈善军(湖南邵阳人)等3人,8 月开始作为废旧塑料回收加工点,主要 是加工回收塑料薄膜、 饮料瓶等,制成塑料母粒,
三、 四层出租给其他附近企业员工作宿舍. 属于典型的生产、储存、居住为一体的"三合一"建筑.
三、火灾扑救情况
1 月26 日1时17 分, 大岭山专职消防队接到火灾报警后,迅速出动
3 辆消防车、
14 名 消防员赶赴现场.1 时30 分,第一出动力量到达现场时,火势已经蔓延到二层,并冒出滚 滚浓烟.
1 时40 分,第二出动力量
2 辆消防车,13 名消防员到达现场. 凌晨
1 时48 分,控制 火势,并从火场内救出
18 名被困人员.1 时55 分火灾被扑灭.
四、火灾损失 火灾共造成
13 人死亡、
5 人受伤,伤亡人员均为工厂员工,死亡原因为中毒窒息. 火灾 过火面积
730 平方米,烧损加工设备和原材料一批,直接财产损失
8 万元.
五、起火原因
(一)起火部位及起火点的认定. 经现场勘验,起火部位及起火点位于该厂一层南墙第 三号卷帘门与北墙第三号窗户之间的中部.
(二)起火原因的认定
1、经刑侦部门调查,没有发现外部及内部人为放火的因素及动机,并且现场勘验该厂 最先起火的部位一层除救火时东侧第六号卷闸门被叉车撬开外,其余门窗均处于关闭状态 没有外人破坏撬压痕迹. 现场勘验未发现有助燃剂燃烧及两个以上起火点痕迹. 该厂建筑北 墙与相邻建筑之间有 0.6 米的过道,经勘验,没有发现有窗户玻璃被机械力破坏痕迹及可 疑物品,窗户玻璃破裂均为火灾热炸裂痕迹,因此可以排除人为放火.
2、经调查证实,该厂内存放的都是回收的废旧塑料等物品,无存放自燃性物质,并且 该起火灾起火、 发展迅速,为明燃起火特征,因此排除自燃及吸烟遗留火源阴燃起火因素.
3、该厂一层东部的热塑机及厂内吊梁悬挂的四个吊扇,经现场勘验,火灾时热塑机及 吊扇未通电运作,因此排除热塑机及吊扇引起火灾的因素.