编辑: 梦三石 | 2019-07-13 |
户内埋于垫层内的采用PB管,外径不大于De25,因无坡度敷设 ,流速不得小于0.25m/s,埋在垫层内的塑料管不得有接头. 各居民用户设置户用热表,锁闭阀,水过滤器等,并且一户一表.每户的户用入口设泄水装置,泄水管引至下一层管 井内,以便维修或装修时,将户内水平管道泄空.但管井内不宜做垫层,否则三通接头在垫层内. 埋地管道穿卫生间时,通常采用不穿防水层的做法:采暖干管不进入卫生间,接散热器的支管埋入卫生间侧墙(非承 重墙),并上翻至防水卷边上部(一般为30cm)进入卫生间,一进入卫生间就接散热器,保证不影响高点放气.而1/2卫生间散热器要高于地面30cm安装,只要散热器布置时注意与其它洁具协调即可. 采暖热力入口设置热量表及各种阀门、压力表、温度计、水过滤器及平衡阀等装置,其中热量表注明额定流量以便订 货.
2、 室外采暖设计 该小高层住宅群采取节能措施,居住区综合采暖热指标取50w/m2,所以该住宅群总热 负荷为Q=50*20万m2=10MW 2.1确定循环水泵流量、扬程 根据流量计算公式G=0.86Q/t,其流量G=344t/h;
通过水力计算,其室外管网与末端用户的阻力之和为26m. 2.2补水泵的流量、扬程 一般来说,补水量按循环水量的5%选取,所以流量G=344*5%=17.2t/h;
扬程H=Hb+Hs-h Hb:静水压力,按层高2.8m,并留3m的富裕压力Hb=2.8*11+3=33.8m Hs:水泵进出口压力损失取0.5m水柱 h:补水箱与补水泵的高差取2m H=33.8+0.5-2=32.3m 采外采暖管DN200及以下采用无缝钢管,大于DN200采用电焊缝螺旋钢管,均采用聚氨酯保温,外用高密度聚乙烯保 护壳. 以上是就目前济南市普遍采取了节能措施、以单元式住宅为主、实行按户计热的小高层进行的供暖热负荷计算,分户 系统设计及水力计算,循环水泵、补水泵的选型等的综合论述,不当之处,望指正. 参考文献: 《民用建筑热工设计规范》GB501796-93 《民用建筑节能设计标准》GBJ14-s2-98 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》DBJ01-605-2000 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2 / 2