编辑: xwl西瓜xym 2019-07-14

50 M? C 污染的探测器支架会减小绝缘电阻, 从而支持蠕动电流 燃烧器的接线应符合有关的规章;

将锅炉单独接地是不够的 图例 BV... 燃料阀 M 风机 Z 点火变压器 4/4 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 调试注意事项 ? 当调试设备或在维护工作时,请作以下安全检查: 标准和认证 维护注意事项 ? 短时间内使用服务适配器 KF8872 处理注意事项 燃烧控制器单元含有电气与电子元件,不能与民用废弃物一起处理. 必须遵守当地和目前有效的法律法规. 安全检查 预期反应 a) 燃烧器启动前火焰探测回路开路 LME11…: 最多重复

3 次LME2…: ?TSA?结束锁定 b) 燃烧器模拟运行时熄火,对此,关闭燃 气供应 LME11…: ? ?TSA?结束确立火焰 ? 最多重 复3次??TSA?结束没有确立火焰 ? 锁定LME2…: 锁定 c) 燃烧器模拟运行时风压故障 (不包括大气 式燃烧) 立即锁定 符合 EEC 指示 ? Electromagnetic compatibility EMC (immunity) ? Directive for gas?fired appliances

89 /

336 / EEC

90 /

396 / EEC ISO 9001:

2000 Cert.

00739 ISO 14001:

2004 Cert.

38233 识别码 EN

298 LME11… F M C L X N LME21… / LME22… / LME23… F T L L X N LME44… A M L L X N 5/5 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 机械设计 ? 像以前的型号 LGB... 和LMG...一样是插入式设计 (参考 ?尺寸?) ? 外壳由耐冲击力和耐热的塑料组成 ? 为了控制顺序的控制器和为了负载控制的控制继电器 ? 电子火焰型号放大器(电离) ? 锁定复位按钮带有

3 种颜色(LED) 为了观察运行状态和错误状态信息和连接内部适 配器 OCI400 ? 运行状态和错误状态信息有多种颜色灯指示 ? Transmission of 运行状态和错误状态信息和 具体服务信息经由附加的 OCI400 内部 适配器和 ACS400 / ACS410 P 连接 C Windows 软件 ? 燃烧器容量限制 (启动时的热能输出 ?

120 kW) ? 运行时发生熄火则最多重启

3 次(LME11…) LME... 指示和诊断 版本 6/6 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 型号一览(其他型号按燃烧器的要求而定) 以下给出的 LME… 参考型号是不带插入式底座和火焰探测器. 关于插入式底座和其他附 件的订货信息,参考?订货?. 图例 火焰探测器型号 参考型号 电压 tw approx. s t1 min. s TSA max. s t3n approx. s t3 approx. s t4 approx. s t22 approx. s 2) t10 min. s 3) t11 min. s 1) t12 min. s 1) 替换型号 不带执行器控制的单段式燃烧控制器(最高至

120 kW) 离子棒 (ION) LME11.330A2 AC230V 2.5

30 3

2 2 ??? ???

5 ??? ??? 不带执行器控制的两段式燃烧控制器 离子棒 (ION) 或火焰探 测器 QRA 和辅助 设备 AGQ3 LME21.130A1 AC

120 V 2.5

7 3

2 2

8 ???

5 ??? ??? LGB21.130A27 LME21.130A2 AC

230 V 2.5

7 3

2 2

8 ???

5 ??? ??? LGB21.130A27 LMG21.130A27 LME21.230A2 AC

230 V 2.5

20 3

2 2

8 ???

5 ??? ??? LGB21.230A27 LMG21.230A27 LME21.330A1 AC

120 V 2.5

30 3

2 2

8 ???

5 ??? ??? LME21.330A2 AC

230 V 2.5

30 3

2 2

8 ???

5 ??? ??? LGB21.330A27 LMG21.330A27 LME21.350A1 AC

120 V 2.5

30 5

4 2

10 ???

5 ??? ??? LGB21.350A17 LME21.350A2 AC

230 V 2.5

30 5

4 2

10 ???

5 ??? ??? LGB21.350A27 LMG21.350A27 LME21.550A2 AC

230 V 2.5

50 5

4 2

10 ???

5 ??? ??? LGB21.550A27 LMG22.550B27 带执行器控制的两段式燃烧控制器 离子棒 (ION) 或火焰探 测器 QRA... 4) 和 辅助设备 AGQ3... LME22.131A2 AC