12 VA 外部熔断(Si) 最大
10 A (慢) 安装位置 可选择 接线柱
12 的输入电流 最大
5 A 重量 约160 g 安全等级 I 保护等级 IP
40 (安装时需要确认) 接线柱
1 允许电缆长度 最长
1 m,100 pF/m (最长
3 m ,15 pF / m) QRA…配置 AGQ3…A27 电缆长度(铺设分 开的电缆) 最长
20 m 在100 pF / m 远程复位 最长
20 m 在100 pF / m 接线柱
8 和10 允许的电缆长度 最长
20 m 在100 pF / m 其他接线柱允许的电缆长度 最长
3 m 在100 pF / m 允许的安培数 At cos? ? 0.6 At cos? =
1 ? 接线柱
3 最大 2.7 A (15 A 在最快 0.5 s 只有 LME2…) 最大
3 A ? 接线柱 4,5 和7最大 1.7 A 最大
2 A ? 接线柱
10 最大
1 A 最大
1 A 储藏 DIN EN 60721?3?1 气候条件 class 1K3 机械条件 class 1M2 温度范围 ?20...+60 °C 湿度 <
95 % r.h. 运输 DIN EN
60 721?3?2 气候条件 class 2K2 机械条件 class 2M2 温度范围 ?20...+60 °C 湿度 <
95 % r.h. 运行 DIN EN
60 721?3?3 气候条件 class 3K3 机械条件 class 3M3 温度范围 ?20...+60 °C 湿度 <
95 % r.h. 基本单元参数 环境条件 10/10 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 技术参数 (继续) ?) 为了在欧洲以外的地方应用, 操作额定电压 AC
230 V ±10 %是确保的 在同样的火焰时, LME…的探测器电流可能低于 LMG…和LGB…的电流 火焰检测是通过利用传导性和矫正火焰的影响来完成的.火焰信号放大器只对火焰信号 的组成部分 DC 电流作出反应.离子棒和接地的短路会使燃烧器锁. 关于探测器电流, 参考? 技术资料 ?. 在额定电压下 UN = AC
230 V ?) 探测器电压过离子棒和地面时 (AC 伏特计, Ri ?
10 M?) AC 115...240 V 转换开始 (限定值): 打开 (火焰点燃) (DC 电表,Ri ?
5 k?) 关闭 (火焰熄灭) (DC 电表, Ri ?
5 k?) ? DC 1.5 ?A ? DC 0.5 ?A 探测器可靠运行所需电流 ? DC
3 ?A 刚启动在运行过程中发生火焰弱 (绿色 LED 闪烁) Approx. DC
5 ?A 离子棒和地面之间的短路电流 (AC ammeter Ri ?
5 k?) Max. AC 100...300 ?A LME...
1 7101v01/0804 M C + + ? ION 图例 C 电解电容 100...470 ........