编辑: 星野哀 2019-09-19
ICS 71.

100.30 Y

09 备案号:32947-2012 DB11 北京市地方标准DB11/ 834―2011 烟花爆竹零售网点设置管理安全要求 Safety code for retail outlets of fireworks and firecracker

2011 -

12 -

23 发布

2012 -

01 -

01 实施 北京市质量技术监督局 发布DB11/ 834―2011 I 目次前言.II

1 范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 零售网点设置安全技术要求.1

5 零售网点设置安全管理要求.4 DB11/ 834―2011 II 前言本标准的第4.1.

1、4.1.

2、4.1.

4、4.1.

5、4.2.

1、4.3.

1、4.3.3.

1、4.

4、4.5.

1、4.5.

4、4.6.1 条为强制性条文,其他为推荐性条文. 本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草. 本标准由北京市安全生产监督管理局提出. 本标准由北京市安全标准化委员会归口. 本标准由北京市安全生产监督管理局组织实施. 本标准由兵器工业安全技术研究所负责解释. 本标准起草单位:兵器工业安全技术研究所等. 本标准主要起草人:白春光、代兰、董文学、关慧珊、付松等. DB11/ 834―2011

1 烟花爆竹零售网点设置管理安全要求

1 范围 本标准规定了烟花爆竹零售网点设置的安全技术和安全管理要求. 本标准适用于北京市内烟花爆竹零售网点的设置和管理.

2 规范性引用文件 下列文件中的条件, 通过本标准的引用, 而成为本标准的条件. 本标准出版时, 所示版本均为有效. 标准日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本,均不适用于本标准. DB11/T 384(所有部分) 图像信息管理系统技术规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 零售网点 retail outlets 依法经营烟花爆竹的零售场所. 零售网点分为固定零售网点和临建零售网点;

固定零售网点指采用 永久性建筑物做为销售场所的零售网点;

临建零售网点指专为烟花爆竹销售临时搭建的建筑物做为销售 场所的零售网点.

4 零售网点设置安全技术要求 4.1 选址要求 4.1.1 零售网点距周边目标的最小允许距离,应符合表

1 的要求. DB11/ 834―2011

2 表1 零售网点最小允许距离表 周边目标 最小允许距离(m) 重要军事设施围墙,残障人员康复院所、养老院、医院建筑物,区级文物古迹,设置有同一 时间内聚集人数超过

50 人的公共活动场所的建筑

20 锅炉房,公交电气车总站围墙,市和区、县人民政府确定和公布的其他禁止燃放烟花爆竹的 区域

30 220kV 以下、35kV 以上(含35kV)架空输电线路

35 中小学校、幼儿园、托儿所建筑物,220kV 以下的区域变电站围墙,220kV 架空输电线路

40 重要的大型图书馆,市级及以上文物古迹,博物馆,展览馆,档案馆,体育馆等建筑物 长途客运总站围墙,影剧院,集贸市场,商业步行街 省部级以上党政机关办公楼,重要的通信和指挥调度建筑物,省部级及以上的大型金融机构 办公楼,省部级及以上广播电视建筑物 城市干道交叉路口

50 属于重点消防单位的高层建(构)筑物

60 油气罐(站)等甲类易燃、易爆危险品储存场所,220kV 及以上的区域变电站围墙,220kV 以 上的架空输电线路

70 山林、苗圃等重点防火区

150 注:1 残障人员康复院所、养老院、医院建筑物指其病房楼、门诊楼、疗养楼等主体建筑物,不包含宿舍、传达 室等辅助性建筑物,其中医院指卫生部《医院分级管理标准》中所列的三个等级的医院,无住院床位或住院 床位总数在20张以下的社区医疗服务中心不在此列;

2 重要的大型图书馆指 《北京市图书馆条例》 中规定的区、 县级以上公共图书馆或私人开办的建筑面积在3000 m2 以上,阅览座位在300席以上的图书馆;

3 重点消防单位指《北京市消防安全重点单位界定标准》(2007年修订版)中规定的消防安全重点单位.

4 城市干道指机动车道数量不少于6车道的城市主干道. 4.1.2 临建零售网点不应占用机动车道、非机动车道及盲道,不应占压燃气、电力、热力、污水等管 线操作井口. 4.1.3 居民小区主要出入口附近设置的零售网点不应影响居民进出小区. 4.1.4 零售网点距 10kV(含10kV)以下箱式变压器距离不应小于 3m,距杆上式变压器距离不应小于 5m. 4.1.5 架空输电线路不应跨越零售网点上空. 4.1.6 零售网点应选择在消防车辆可以顺畅到达的位置. 4.2 存放要求 4.2.1 零售网点的存放量应符合表

2 的要求. DB11/ 834―2011

3 表2 零售网点存放量 零售网点建筑面积 S(m

2 ) 存放量(箱) 10≤S