编辑: f19970615123fa 2019-07-14

2、与产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (修订)和《江苏省工业和信息产业 结构调整指导目录(2012 年本) 》 ,本项目不属于其中鼓励、淘汰、限制类,属于允许 类.本项目符合国家及地方的产业政策.

3、用地规划符合性分析 本项目位于南京市六合区马鞍街道尖山村,项目占地面积为 84.6 亩,土地性质为

5 工业用地.厂区不在江苏省生态红线划定的范围内,选址不违背《江苏省生态红线区域 保护规划》的相关要求.

4、项目概况 (1)建设项目名称、建设地点、建设单位、建设性质、投资及行业类别 项目名称:新建粮食储备仓项目 建设地点:南京市六合区马鞍街道尖山工业园,地理位置见附图 1. 建设单位:中储粮南京六合仓储有限责任公司 建设性质:新建 项目投资:项目总投资 10004.65 万元 (2)建设内容及规模 项目总投资 10004.65 万元,新建

10 幢储仓,其中

9 幢为堆高 7m、仓容共

10 万吨 (以小麦计算)的高大平房仓,另一幢较小仓库作为备用烘干房.综合楼

1 幢,门卫

2 个,机修间、器材库

1 幢,一站式服务中心

1 间,消防泵房

1 间,智能总控制室

1 间, 厕所

1 间,总占地面积 56400m2 ,总建筑面积为 25680m2 .主要经济技术指标见下表. 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 指标名称 单位 指标 总用地面积 m

2 56400 总建筑面积 m

2 25680 其中 1#高大平方仓 m

2 2362 2#高大平方仓 m

2 2362 3#高大平方仓 m

2 2362 4#高大平方仓 m

2 2362 5#高大平方仓 m

2 2362 6#高大平方仓 m

2 2362 7#高大平方仓 m

2 2362 8#高大平方仓 m

2 2362 9#高大平方仓 m

2 2362 烘干房 m

2 1107 综合楼 m

2 1604 门卫

1 m

2 35 门卫

2 m2

35 机修间、器材库 m

2 1007 一站式服务中心 m

2 200 消防泵房 m

2 59 氮气控制室 m

2 154 药品仓 m

2 182 厕所 m

2 39 容积率 / 0.86 (3)项目产品方案见下表 1-3.

6 表1-3 项目产品方案 序号 名称 设计能力 年运行时数

1 粮食储备

10 万t/a

365 天

4、公用及辅助设施 项目主要公辅工程见表 1-4,厂区平面布置见附图 3. 表1-4 项目主要技术指标一览表 工程 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运 工程 平房仓

21258 m

2 新建 道路

13670 m

2 新建 广场面积

6422 m

2 新建 公用 工程 给水系统 新鲜水用量为 4037.9t/a 当地自来水公司供应 排水系统 产生废水 440t/a 采用雨污分流、 清污分流制, 隔油池 和化粪池处理达标后接入污水管网 供电系统 新增用电 93.08 万Kw・ h/a 由六合区供电局供电 消防系统 400m

3 消防水池 新建 环保 工程 绿化

8465 m

2 / 废气处理 环流熏蒸系统、密闭仓房、通风设备 采用环流熏蒸系统, 保证熏蒸系统管 道的密闭性. 熏蒸气体循环使用, 尽 量减少熏蒸药剂的使用 废水处理 化粪池 项目主要为生活污水, 经化粪池预处 理后排入六合区马鞍街道污水处理 厂集中处理 固废处置 危废堆场 生活垃圾收集后由环卫部门统一定 期清运;

危险废物暂存于危废堆场, 委托有资质单位定期清理. 噪声防治 隔声、减振措施等 减少夜间作业时间、选用低噪设备 (1)给排水系统 本项目由六合区马鞍街道供水管网供水,管径为 DN100,内部用水主要为生活用 水和消防用水. 建设项目排水采用雨污分流制. 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网排入 马鞍街道污水处理厂集中处理. 本项目的总用水量为 4037.9t/a,分别为生活用水 500t/a、消防用水 400t/a 、食堂用 水50t/a 和绿化用水 3087.9t/a.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题