编辑: f19970615123fa | 2019-07-14 |
7 (2)消防供水系统 本项目采用分质供水系统,即生活给水系统与消防给水系统分别独立设置. 本工程消防用水量最大的建筑物为平房仓,根据《消防给水及消火栓系统技术规 范》 ,室外消火栓用水量为 35L/s.火灾延续时间为
3 小时.一次灭火室内外消防用水量 为:V=35* 3600* 3* 0.001=378m3 .库区新建 400m3 消防水池,能够满足消防用水要求. 新建
1 座消防泵房, 内设
2 台XBD5.1/35-125 消火拴泵, 消防泵参数为 Q=35L/s、 H=51m、 N=37Kw,一用一备. 室外采用临时消防给水系统,由消防水池、消防泵房供水.本项目室外消防管网采 用环状给水管网,消火栓采用地上式消火栓,消火栓间距不超过 120m.
5、职工人数及工作制度 中储粮南京六合仓储有限责任公司职工人数约为
20 人,工作时间为 8h,实行一班 制,工作时间为 250d/a,总工作时数为 2000h/a.
8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目用地东北侧约
1000 ........