编辑: 贾雷坪皮 2019-07-14

37 号部 令《危险性较大的分部分项安全管理 规定》) 2.现场支模架搭设不符合规范要求, 立杆悬空设置,顶托外露超长,水平 连接杆缺失. 3.塔式起重机部分安全保险、限位装 置失效. (违反 JGJ196-2010 建筑施 工塔式起重机安装、使用、拆卸安全 技术规程第 2.0.

16、 3.4.12 的规定. ) -

6 -

6 十堰市 茅箭区 林荫大道二 号线安置区 (二期) 项目 A 地块 建设单位: 十堰汉成置业有限 公司 施工单位: 湖北卓越集团建设 有限公司 监理单位: 湖北环鹏建设管理 有限公司 1.项目监理单位人员配备及到岗履职 不到位. 2.同条件养护试块送检不规范. 1.危大工程专项施工方案编制、审批 程序不规范.(违反

37 号部令《危 险性较大的分部分项安全管理规定》 ) 2.现场高处作业吊篮上限位装置普 遍缺失,作业人员进出吊篮方式存在 严重安全隐患. 3.悬挑脚手架悬挑工字钢锚固方式 与方案不符,锚固环焊接未提供计算 书.

7 武汉市 黄陂区 中南拂晓城

108 二标段 建设单位: 武汉锦御中南房地 产开发有限公司 施工单位: 南通宏华建筑安装 有限公司 监理单位: 湖北东泰建设管理 咨询有限公司 1.未编制分项检验批划分方案,C35 砼 同条件试块统计评定方法错误. 2.监理细则未结合工程实际情况、施工 图纸要求编写,监理旁站记录内容不完 整. 3.未见浅层平板报告(基础)、主体沉 降观测报告. 4.16 层梁箍筋加密区间距未满足设计 要求 剪力墙暗柱拉钩缺失,数量未满足设计 要求. 5.

7、8 层楼梯间剪力墙砼结合处不密 实. 1.悬挑脚手架悬挑钢梁锚固不规范, 首层硬质封闭不严. 2.施工升降机梯笼单开门无机械锁. 3.塔式起重机高速限位高速挡失效, 标准节螺栓松动,未安装风速仪,主 钢丝绳

3 处变形,变幅钢丝绳缺油, 最后一道附墙垫板变形,起吊作业时 未配置信号指挥工.(违反 JGJ196-2010 建筑施工塔式起重机 安装、使用、拆卸安全技术规程第 2.0.

3、2.0.16 的规定.) -

8 -

8 黄冈市 浠水县 威尼斯世纪 城 建设单位: 新俊威尼斯置业 (浠水)有限公司 施工单位: 湖北顺辉建设工程 有限公司 监理单位: 武汉五环项目管理 有限公司 1.项目需补办图纸审查手续. 2.未提供项目经理变更手续、施工组织 设计及专项方案、材料、设备进场报验 单. 3.监理规划、监理细则内容空洞,无针 对性. 4.未提供砼统计评定、9 层以上沉降观 测报告、桩基础分部验收记录等资料. 5.22 层至

24 层同条件试块未放置现场 构件旁养护,

17 层以上同条件试块未注 明构件轴线. 6.28 层剪力墙、柱拉钩数量不足,弯钩 角度不足 135°;

地下室顶板施工缝处 钢筋锈蚀未除锈,钢筋偏位未纠正;

22 至24 层阳台未预留防侧雷击预埋件, 窗台未留置防侧雷击预埋件. 1.悬挑脚手架连墙件不足,首层硬质 封闭缺失. 2.部分楼层电梯井水平封闭缺失,未 安装安全防护门. 3.项目部未建立隐患排查台账,未提 供人员安全教育培训记录. 4.塔式起重机行程限位失效,回转限 位失效,小车断绳保护装置失效,小 车定滑轮破损,上塔通道竹跳板绑扎 不牢,且与外脚手架相连.(违反 JGJ196-2010 建筑施工塔式起重机 安装、使用、拆卸安全技术规程第 2.0.16 的规定.) 5.施工升降机天窗限位失效.

9 黄冈市 团风县 长江东岸孔 雀城 27#、 28#、地下室 建设单位: 团风孔雀城房地产 开发有限公司 施工单位: 湖南省第六工程有 限公司 监理单位: 北京纵横监理有限 公司 1.建设单位"两书"签字不全. 2.项目需补办图纸审查手续. 3.施工单位承诺书项目负责人未签字, 项目经理、项目总监无履责痕迹,施工 日志、监理日志、例会纪要均未反应履 责内容. 4.水泥、钢材进场报验单,未注明各栋 实际使用吨位,缺少可追溯性. 5.未提供工序样板,未编制质量常见问 题防治方案. 6.同条件试块未按单个构件制作养护, 无同条件试块测温记录. 7.22层A-C/7轴剪力墙水平分布筋露筋 ;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)