编辑: 贾雷坪皮 2019-07-14

22 层E-J/1 轴窗台压顶有露筋、孔洞 情况;

22 层加气块灰缝厚度超过 15mm. 1.未编制悬挑脚手架专项施工方案. 悬挑工字钢反拉钢丝绳设置不规范. (违反

37 号部令《危险性较大的分 部分项安全管理规定》) 2.部分楼层电梯井防护不到位,别墅 区脚手架里面安全网封闭不严,建筑 物首层未形成专用安全通道. 3.塔式起重机回转限位失效,基础与 底座之间缝隙未填充密实,上塔通道 竹跳板绑扎不牢固,且与外脚手架相 连;

套架平台固定螺丝(4 个角)均 缺失;

最上一道附墙框抱箍螺丝松 动,且有

1 个未安装双螺帽及垫片. (违反 JGJ196-2010 建筑施工塔式 起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程第 2.0.16 的规定.) 4.施工升降机天窗限位失效. -

10 -

10 鄂州市 奥海・ 水岸星 城1#-5#楼 建设单位: 鄂州市奥海置业有 限公司 施工单位: 武汉常博建设集团 有限公司 监理单位: 湖北建盛工程项目 管理有限公司 1.总承包及桩基施工单位均为武汉常 博建设集团有限公司,但该公司无桩基 专项施工资质. 2.图纸未明确工程承载力检测方法与 数量;

试桩和工程桩检测不符合规范要 求. 3..现场未进行钢筋工艺性焊接试验, 无相应检测报告.

17 层结构层已施工完 毕,现场未见梁柱钢筋焊接报告. 4.同条件试块制作与养护不规范. 5.未提供商品砼出厂合格证、材料设备 进场报验单、C

35、C

40、C45 砼统计评 定、沉降观测报告等资料;

未填写基础 分项、检验批、隐蔽资料. 6.18 层? -3/M-H 轴,3-8/H-E 轴现浇板 双层双向钢筋未设置垫块、撑脚,踩踏 严重导致板受力有效截面严重变小. 1.模板支架水平连接杆设置不到位. 2.部分楼层采光井周边安全防护不 到位. 3.塔式起重机安装方案缺乏针对性, 缺少安装高度、辅助汽车吊型号等参 数;

塔机基础积水;

套架以下第一标 准节螺栓松动;

未搭设上塔通道;

起 吊作业时未配置塔吊指挥.(违反 JGJ196-2010 建筑施工塔式起重机 安装、使用、拆卸安全技术规程第 2.0.3 条规定.) 4.施工升降机:天窗限位失效;

维修 保养不到位;

未安装无齿标准节.