编辑: hyszqmzc 2019-07-14
四川华油集团有限责任公司 四川迅源纸业供气管线工程(园区供气管线建设工程) 环境影响分析

一、施工期环境影响分析

1、施工期废气对环境空气影响 施工阶段,管沟开挖和开挖土方堆放产生少量扬尘,由于工程量相对较 小,工期短,施工期间产生的扬尘量也很小.

车辆运输工程材料、施工设备及器材等,排出的机动车尾气主要污染物是 CxHy、CO、NOx 等,由于施工期较短,产生的废气量较小,项目施工现场位 于开阔地带,有利于废气扩散,且废气污染源具有间歇性和流动性,因此对局 部地区的环境影响较轻. 在管道铺设完成后本项目采用压缩空气进行严密性试验,整个管道工程完 工后直接用 N2(外购成品氮气)置换管内空气,由于N2无毒、无害,是空气的 组成成分之一,置换完成后排入空气,不会对环境产生影响,压缩空气可以直 接排入大气. 因此,施工过程中产生的扬尘可通过加强管理和洒水降尘等措施能够得到 有效控制,对环境影响较小.

2、施工期废水对水环境影响 (1)管道穿越对河流的影响 本项目不涉及穿越河流,故不存在管道对河流的影响.项目大开挖穿越两次 园区内沟渠,沟渠水体功能为泄洪,因沟渠规模较小,施工时间较短,因此穿越 施工不会对沟渠造成明显影响. (2)施工废水对地表水的影响分析 管道施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水,根据调 查,本项目施工队伍的生活依托当地的居民,施工期生活污水依托当地居民既有 旱厕和公厕收集处理,用作农田施肥.

3、施工期噪声对声环境影响 施工期噪声主要为施工机械作业、运输车辆以及人员活动产生,其中施工机 械主要是挖掘机、吊管机、柴油发电机、电焊机等,其声源强度为 70-98dB (A)之间. 本次评价将施工机械噪声视为点声源,仅考虑距离衰减,预测施工期柴油发 电机在不同距离处的噪声值,结果见表 1. 表1主要施工机械在不同距离处的噪声值 离施工点不同距离的噪声值 dB(A) 机械设备名称 10m 20m 50m 100m 150m 200m 柴油发电机

78 72

64 58

54 52 通过上表可以看出,管线施工期机械噪声对管线两侧 200m 范围的敏感点有 一定影响,要根据现场调查,管线位于工业园区,沿线均为企业,管线两侧 200m 范围无居民分布.同时由于输气管道属于线性工程,管线施工过程中一般 不使用大型的、噪声影响明显的设备,对局部地段而言,施工时间短,仅为 3~5 天,呈不连续波动性,一般为 70dB(A)~98dB(A),施工一般在白天进行,夜间不 施工.因此,待施工结束后,这些短暂的噪声影响也随之消失.同时在管线施工 过程中,施工方应该做到以下要求: (1)从规范施工秩序着手,合理安排施工时间,禁止在夜间施工,合理布 局施工场地,选用良好的施工设备,降低设备声级,降低人为的噪声,建立临时 隔声障减少噪声污染;

(2)对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装 置,应采取临时围障措施,以次达到降噪效果;

(3)高噪音设备禁止连续长时间使用,最好将其布置在远离敏感点处. 本项目施工周期较短,仅对局部环境造成短期影响,属于可接受范围.

4、固体废物影响 本项目开挖土石方临时堆放至管道两侧,敷设管道完成后进行覆土回填,管 道沿园区道路建设,产生的弃土石方全部用作场地平整、绿化带建设;