编辑: hyszqmzc 2019-07-14

二、运营期环境影响分析 项目运营期,天然气通过地下管道密闭输送,在正常情况下,天然气管输 流程无污染物排放,不会对环境造成影响.运营期的环境影响主要体现在放空 产生的废气、噪声及清管废渣对环境的影响.

1、地表水影响分析 本工程不新增工作人员,站场扩建部分运行完全依托大邑工业园区配气 站,运营期无废水产生.

2、空气环境影响分析 由于本项目输送天然气不含硫化氢等有毒有害气体,已建放散管排放的废气 为干净天然气.放散管位于项目北侧的工艺装置区,上述废气量较少,且场地开 阔,四周皆为空地,该类废气对区域大气环境不会产生明显影响. 但对于易漏点应加强巡检,在工艺区放置可燃气体报警器,防止空气中有 害物质积聚超标.

3、声环境影响分析 输气管道全线采用埋地敷设,在正常生产过程中不会产生噪声污染. 站场扩建流程运行噪声来源于调压阀、节流阀等设备.设备噪声的噪声级 受输气量、运行压力等因素影响.事故放空时放空天然气经放空管排放将产生 较大的噪声.结合类比调查,本工程主要发声设备及源强统计见表 2. 表2扩建流程主要发声设备及源强统计 主要发声设备 声级(dB(A)) 数量(台或套) 运行状态 调压阀

60 1 正常生产 节流截止放空阀

65 1 正常生产 放空管

90 1 放空作业 根据站场设备的噪声源强及平面布置情况,采用最不利原则在各厂界外 1m 处选取距离新增产噪设备最近的点作为预测点,并叠加现状噪声值对厂界噪声 进行预测. 表3新增产噪设备与厂界噪声预测点的距离 距离预测点的距离(m) 发声设备 噪声源强 (dB(A) ) 运行数量 (台) 西厂界 南厂界 东厂界 北厂界 调压阀

60 1

20 15

5 8 节流截止放空阀

65 1

18 16

5 9 注:放空噪声发生次数少,时间短,本项目依托原有场站放空系统,放空管周围 200m 范围内无 居民,且检修一般在白天进行,不会发生噪声扰民影响,原站场运行以来未受到居民投诉.因 此不对放空噪声进行预测. 表4扩建流程噪声预测结果 现状监测值(dB (A)) 预测值(dB (A)) 预测点位 贡献值 (dB(A)) 昼间 夜间 昼间 夜间 西厂界 40.81 56.8 44.2 56.91 45.84 南厂界 42.22 56.8 44.2 56.95 46.33 东厂界 52.19 56.8 44.2 58.09 52.83 北厂界 47.38 56.8 44.2 57.27 49.09 注:现状监测值取 1#监测点最大现状监测值. 根据上表厂界噪声预测结果表明:大邑工业园区配气站各厂界噪声均满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的

3 类标准(昼间 65dB(A) ,夜间 55dB(A) ) ,因此本项目运营后不会对周边声环境敏感点造成不利影响,不会 发生噪声扰民影响.

4、固体废物对环境的影响分析 滤器检修产生的少量废渣,废渣约 20kg/a,主要含铁机械杂质,属一般工业 固体废物,集中收集后交环卫部门处置.项目滤芯虽可以重复使用,但多次使用 后过滤质量会下降,因此需要报废,根据类比其他项目的情况,滤芯大约每两年 报废一次,及0.5 个/a,由厂家回收处置. 本项目产生的固体废物能得到妥善的处置.

5、生态环境影响分析 本项目投入营运时,由于整个工艺过程都是在密闭系统中进行,气体输送 靠上下游压差运行,供气管道无污染物产生和排放.营运期主要环境问题事故 状态下泄漏天然气对环境的危害和火灾、爆炸对生态环境的影响等.现就项目 营运期对环境的影响分析如下: 正常输气状态下,供气管道不会对生态环境造成影响,同时有利于清洁能 源的广泛使用而改善生态环境.恢复初期脆弱的生态环境就是本工程营运初期 的重要任务,部分工作因采用经济补偿方式付给受害方,其恢复任务由受损方 进行,建设方应加强监督.此外,根据类比调查表明,地下敷设天然气管线 时,其地表植物生长状况无明显变化.可以认为正常输气过程中管道对植物生 长没有负面影响,但若有天然气泄漏,则地表植物会有枯黄现象,这时应及时 进行检查和维修,控制泄漏,避免造成火灾或爆炸事故等. 营运期生态环境的影响是施工期影响的一种延续,主要表现为植被恢复期 的影响.从管道施工完毕植被恢复的时间长短不一,植被恢复的速度从一季到 数年不等,直至土壤结构恢复到施工前的水平.这是一个生态环境逐步恢复的 过程,随着地表植被、土壤结构逐渐恢复,水土流失将得到控制.三个月以 后,使水土流失的范围和程度相应减少,并逐步恢复到工程建设前的水平.根 据现场调查,本项目施工影响区目前植被恢复较好,评价认为可逐步恢复到工 程建设前的水平. 因此,本项目的建设将不会对生态环境产生不可逆的影响.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题