编辑: 静看花开花落 2019-07-15
包钢集团 钢管厂精炼炉 薄板厂精炼炉 电能质量测试报告 杭州银湖电气设备有限公司Hangzhou Yinhu Electrical Equipment Co.

,Ltd. 二零一八年 一月

1 目录

第一篇 系统概述

2

第二篇 测试报告

3

一、测试目的

3

二、测试数据及分析

3 1. 测试点:钢管厂北精炼 35KV 侧.3 2. 测试点:钢管厂南精炼 35KV 侧.8 3. 测试点:薄板厂西精炼 35KV 侧.13

第三篇 测试结果分析

18

一、测试结果:19

二、分析.20

第四篇 解决方案

20 2

第一篇 系统概述 系统概述 包钢集团钢管厂(以下简称钢管厂)设精炼炉

2 台,进线电压等级均为 35KV;

包钢集团薄板厂(以下简称薄板厂)设精炼炉

2 台,进线电压等级均为 35KV;

具体情况如下: 钢管厂: 北精炼炉:炉变容量为 14000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;

南精炼炉:炉变容量为 28000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置. 西精炼炉:炉变容量为 38000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;

南精炼炉:炉变容量为 38000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置. 图1. 35KV 一次系统图

3

第二篇 测试报告

一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的无功补偿方案.

二、测试数据及分析 1. 测试点:钢管厂北精炼 35KV 侧①测试时间:2018 年1月22 日16:00------2018 年1月22 日16:26 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时无功补偿装置已投入.

4 三相有功、无功、功率因数

5 三相基波电压值和基波电流值

6 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值

7 各主要谐波电流有效值

8 2. 测试点:钢管厂南精炼 35KV 侧①测试时间:2018 年1月22 日17:17------2018 年1月23 日09:21 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,补偿装置未投入.

9 有功、无功、功率因数

10 基波电压及基波电流

11 谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率

12 各主要谐波电流有效值

13 3. 测试点:薄板厂西精炼 35KV 侧①测试时间:2018 年1月22 日10:59------2018 年1月22 日13:45 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,补偿装置未投入.

14 有功、无功、功率因数

15 基波电压及基波电流

16 谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率

17 各主要谐波电流有效值

18

第三篇 测试结果分析 通过"

第二篇"的分析数据, 根据以下电网谐波国家标准,我们对三段 测试结果进行分析: 1)各电压等级谐波电压限值标准如表

1 所示: 2)注入公共连接点的谐波电流允许值如表

2 所示:

19

一、测试结果: 1. 钢管厂 测试项目 (最大值) 北精炼 国标 备注 南精炼 国标 备注 电压总畸变率 1.1% 3% 合格 1.6% 3% 合格 谐波电流总有效值 18A / / 70.6A / /

3 次谐波电流 有效值(A)

11 12 较大

37 12 超标

5 次谐波电流 有效值(A) 6.5

12 合格

15 12 超标

7 次谐波电流 有效值(A) 3.0 8.8 合格 7.6 8.8 合格

11 次谐波电流 有效值(A) 1.1 5.6 合格 2.1 5.6 合格 无功功率 -3389 / 倒送

19953 / / 功率因数 最低-0.45 0.9 较低 平均 0.63 0.9 较低 2. 薄板厂 测试项目(最大值) 西精炼 国标 备注 电压总畸变率 1.4% 3% 合格 谐波电流总有效值 26.5A / /

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题