编辑: 静看花开花落 | 2019-07-15 |
,Ltd. 二零一八年 一月
1 目录
第一篇 系统概述
2
第二篇 测试报告
3
一、测试目的
3
二、测试数据及分析
3 1. 测试点:钢管厂北精炼 35KV 侧.3 2. 测试点:钢管厂南精炼 35KV 侧.8 3. 测试点:薄板厂西精炼 35KV 侧.13
第三篇 测试结果分析
18
一、测试结果:19
二、分析.20
第四篇 解决方案
20 2
第一篇 系统概述 系统概述 包钢集团钢管厂(以下简称钢管厂)设精炼炉
2 台,进线电压等级均为 35KV;
包钢集团薄板厂(以下简称薄板厂)设精炼炉
2 台,进线电压等级均为 35KV;
具体情况如下: 钢管厂: 北精炼炉:炉变容量为 14000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;
南精炼炉:炉变容量为 28000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置. 西精炼炉:炉变容量为 38000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置;
南精炼炉:炉变容量为 38000KVA,35KV 母线装设一组滤波补偿装置. 图1. 35KV 一次系统图
3
第二篇 测试报告
一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的无功补偿方案.
二、测试数据及分析 1. 测试点:钢管厂北精炼 35KV 侧①测试时间:2018 年1月22 日16:00------2018 年1月22 日16:26 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,测试时无功补偿装置已投入.
4 三相有功、无功、功率因数
5 三相基波电压值和基波电流值
6 三相谐波电压总畸变率及三相总谐波电流有效值
7 各主要谐波电流有效值
8 2. 测试点:钢管厂南精炼 35KV 侧①测试时间:2018 年1月22 日17:17------2018 年1月23 日09:21 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,补偿装置未投入.
9 有功、无功、功率因数
10 基波电压及基波电流
11 谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率
12 各主要谐波电流有效值
13 3. 测试点:薄板厂西精炼 35KV 侧①测试时间:2018 年1月22 日10:59------2018 年1月22 日13:45 ② 额定电压:35kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,补偿装置未投入.
14 有功、无功、功率因数
15 基波电压及基波电流
16 谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率
17 各主要谐波电流有效值
18
第三篇 测试结果分析 通过"
第二篇"的分析数据, 根据以下电网谐波国家标准,我们对三段 测试结果进行分析: 1)各电压等级谐波电压限值标准如表
1 所示: 2)注入公共连接点的谐波电流允许值如表
2 所示:
19
一、测试结果: 1. 钢管厂 测试项目 (最大值) 北精炼 国标 备注 南精炼 国标 备注 电压总畸变率 1.1% 3% 合格 1.6% 3% 合格 谐波电流总有效值 18A / / 70.6A / /
3 次谐波电流 有效值(A)
11 12 较大
37 12 超标
5 次谐波电流 有效值(A) 6.5
12 合格
15 12 超标
7 次谐波电流 有效值(A) 3.0 8.8 合格 7.6 8.8 合格
11 次谐波电流 有效值(A) 1.1 5.6 合格 2.1 5.6 合格 无功功率 -3389 / 倒送