编辑: 静看花开花落 | 2019-07-15 |
3 次谐波电流有效值(A)
36 12 超标
5 次谐波电流有效值(A)
24 12 超标
7 次谐波电流有效值(A)
8 8.8 合格
11 次谐波电流有效值(A) 2.6 5.6 合格
13 次谐波电流有效值(A) 1.8 / 合格 无功功率
29529 0.9 / 功率因数 0.65 0.9 较低
20
二、分析 本次分别测试了钢管厂的北精炼炉、南精炼炉和薄板厂的西精炼炉,从 测试的数据来看,精炼炉本身产生的谐波
3 次、5 次较大,尤其
3 次谐波超 标严重. 钢管厂: 北精炼炉由于投入了补偿兼滤波装置,谐波治理情况较好,无谐波超标情 况,但由于补偿兼滤波装置为固定装置,补偿容量无法跟随负荷的变化而进 行调节,故当精炼炉停弧时负荷最小,所需的无功也最小,故补偿装置产生 严重的过补情况. 南精炼炉本身容量较大且无补偿兼滤波装置,故3次、5 次谐波均超标, 且功率因数较低. 薄板厂: 薄板厂的西精炼情况和钢管厂南精炼情况基本一致.
第四篇 解决方案
1、谐波治理 根据系统测试数据和整个系统的配置情况,目前精炼炉所配置的滤 波补偿装置对于谐波治理有一定的效果,但是还无法达到国标范围内, 建议对滤波装置进行改造. 由于在现场测试时,滤波装置始终处于投入运行状态,无法查看相 关数据,故具体的改造方案建议贵方提供滤波装置的具体参数后通过计 算进行改造.
21
2、无功补偿 通过对钢管厂北精炼炉测试后,在断弧期间,系统无功为
0 的情况 下,无功补偿装置还持续输出额定容量的无功,导致返送无功较多,约3400kvar.故,建议在北精炼炉变 35KV 侧安装
1 套容量为 3500kvar 的磁控电抗器,和原来的滤波补偿装置组成一套 MSVC 滤波兼无功补偿 装置(如图 2) ,整套无功补偿装置可实现 0~3400kvar 连续可调.其它 炉变的方案同北精炼炉,只需滤波补偿装置的容量和磁控电抗器(MCR) 按相同容量配置即可. 原理: MCR 型SVC―基于磁控电抗器(MCR)技术的静止型动态无功 补偿装置.由补偿(滤波)支路和磁控电抗器(简称 MCR)并联支路组 成.装置利用直流励磁原理,采用小截面磁饱和技术,通过调节磁控电 抗器的磁饱和度,改变其输出的感性无功功率,中和电容器组的容性无 功功率,实现无功功率的连续可调(补偿效果如图 1) . 图1磁控式动态无功补偿装置效果图
22 图2磁控式动态无功补偿装置改造一次图 综上所述,炉变通过滤波补偿装置的改造,即有效的解决了系统谐 波超标的问题,又能实现无功实时补偿,不出现无功倒送的问题,有利 于系统安全稳定的运行. 杭州银湖电气设备有限公司 2018.1