编辑: 南门路口 2019-07-15

6 下排端子: 41~52 为剩余电流信号输入. (COM

3、COM

4、COM

5、COM6 不可接地) 7)T16 型接线端子: 中排端子: 53~64 为温度信号输入. (COM

7、COM

8、COM

9、COM10 不可接地) 下排端子: 41~52 为温度信号输入. (COM

3、COM

4、COM

5、COM6 不可接地) 4.4 注意事项 4.4.1 剩余电流互感器接法

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61 62

63 64

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

51 52 IΔ1 COM3 IΔ2 IΔ3 COM4 IΔ4 IΔ5 COM5 IΔ6 IΔ7 COM6 IΔ8 R R R R R R R R T9 COM7 T10 T11 COM8 T12 T13 COM9 T14 T15 COM10 T16 T T T T T T T T T1 COM3 T2 T3 COM4 T4 T5 COM5 T6 T7 COM6 T8 T T T T T T T T Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司

7 表2接地方式 接线图相别 三相三线 三相四线 TT TN TN-S TN-C TN-C-S 注:如上表中,剩余电流互感器安装时,必须严格区分 N 线和 PE 线,三相四线制中 N 线必须穿入剩 余电流互感器.通过剩余电流互感器的 N 线,不得作为 PE 线,不得重复接地或接设备外露可接近导体. PE 线不得穿入剩余电流互感器.在TN-C 系统中,必须先将系统改造形成局部 TT 系统,或改造成 TN-C-S 系统,再按上表接线. 4.4.2 辅助电源接法 图3图4结合上图,连接辅助电源时,需按上图

3 的方式做线,做线时,先用压线头压紧,之后用锡固定好;

接线如图

4 所示,插入端子排中,用螺丝刀拧紧,保证电源的正常运行. 4.4.3 电压输入 直接接在 0.4KV 的低压系统,输入电压应不高于产品的额定输入电压的 120%,在电压输入端须安装 1A 保险丝. Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司

8 4.4.4 电流输入 标准额定输入电流为 5A 或1A,通过 CT 二次输入. 接线时确保输入电流与电压相序一致,否则会出现显示数值和符号错误;

同时确保电流进出线连接 正确(打*号端子接进线) . 如果使用的 CT 上连有其它监控装置,接线应采用串联方式;

安装接线时建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装;

去除产品电流输入连线前,必须先切断 CT 一次回路或者短接二次回路. 4.4.5 通讯接线 该装置提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议, 各种数据信息均可在通讯线路 上传送.理论上在一条线路上可以同时连接多达

32 个装置,每个装置均可设定其通讯地址和通讯速率. 通讯连接线建议使用两芯屏蔽线,线径不小于 0.75mm

2 ,分别接 A、B,屏蔽层单点接大地或悬空,布线时 应使通讯线远离强电电缆或者其它强电磁环境. 4.4.6 传感器匹配及安装 外置传感器有两种,剩余电流互感器和温度传感器,均为定制产品,不可随意替换其它厂商产品使 用.接线时,剩余电流互感器二次信号不区分电流方向.安装时温度探头应紧贴线缆、母排表面或线缆接 头处安装,安装时以尼龙扎带扎紧即可.另外,根据客户需求,温度探头也可悬空或紧贴柜体安装,用以 测量环境或柜体的温度.

5 编程与使用 5.1 测量项目及面板说明 J4T

4、J

8、J4T

12、J8T

8、J12T

4、J

16、T16 型可同时监控多回路剩余电流或温度,并根据剩余电流和 温度的大小决定作出报警指令.并且当输入信号达到报警设置时,发出声光报警. 图65.2 LED 指示说明 共有

5 个LED 指示灯用于说明探测器状况: 运行 (绿色)状态:探测器处于正常运行时,运行指示灯闪烁,闪烁频率大约为一秒一次. Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司