编辑: 南门路口 | 2019-07-15 |
9 消音 (绿色)状态:探测器处于消音状态时,消音指示灯亮. 报警 (红色)状况:探测器处于报警状态时,报警指示灯亮;
脱扣 (红色)状况:探测器处于继电器控制输出动作时,脱扣指示灯亮;
故障 (黄色)状况:探测器处于故障时,故障指示灯常亮.(故障为外部线路故障,而不是装置本身的 故障) 5.3 按键功能说明 ARCM200L 系列多回路型电气火灾监控探测器共有六个按键,分别为 MENU 菜单键、?左键、?右键、?上键、?下键、 回车键. 表3MENU 菜单键 非编程模式下,按该键进入编程模式,装置提示输入密码,输入正确后,可以对装 置进行编程;
编程模式下,用于返回上一级菜单,或退出编程模式. ?左键、?右键 非编程模式下,用于切换显示四个界面;
编程模式下,用于同级菜单的切换和光标的移位. ?上键、?下键 非编程模式下,用于同级菜单的切换以及在报警记录界面时用于翻阅日志;
编程模式下,用于同级菜单的切换和位数的增减以及更改保护动作状态. 回车键 非编程模式下,在 报警记录 界面下用于解除报警和启动系统自检;
编程模式下,用于菜单项目的选择确认,及进入下一级菜单. ?上键+?下键 非编程模式下,在报警记录界面下用于启动自检测试. 5.4 液晶显示
1、开机、关机与自检: 打开相关联电源设备,上电瞬间,探测器界面显示如左下图所示,并伴随蜂鸣器发出报警声音,所 有指示灯同时点亮,探测器进行自检,界面如右下图所示,所有指示灯依次熄灭,最终运行指示灯间断闪 烁.
2、自检完毕进入 火灾监控 显示界面,显示
16 路剩余电流(通过上、下键可查看其它通道)以及 开关输入和继电器输出状态.其中表示断开,表示关闭;
表示正常,表示报警,?表示断线,? 表示短路(注:断线和短路针对漏电和温度) . Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司
10
3、 事件记录 显示界面在报警的情况下按??组合键可以进行消音,此时消音指示灯持续亮;
长按键进行自检如开机自检,如一切正常则显示自检完毕,回归 火灾监控 界面;
短按 键,可进行 复位,按?上键或?下键切换到事件记录的下一界面,如下图所示: 按键 键进入 报警记录 显示界面,可方便查看报警类型及其报警参数、报警时间由下图可查看具 体的报警类型参数与时间,右上角的数据
00 表示第
1 条数据,之后若有更多的报警记录可依次为
01、 02……19 (最多
20 条) ,按上键或下键进行界面切换,方便工作人员正确的处理或做好应对措施.当发 生报警时装置将自动切换到报警界面,并按照设置状........