编辑: 紫甘兰 2019-07-15

二、建设内容及规模 建设规模:根据建设项目方案,供水

25000 立方米.项目计划投资 9622.28 万元, 总占地面积

28211 m2 ;

总建筑面积 948.8 m2 . 建设内容:项目主要构筑物包含折板絮凝斜管沉淀池、普通快滤池、反冲洗泵房、 清水池、吸水井、送水泵房、加药加氯间、排水池、排泥池、车棚、围墙.配套供水管 网33.35 千米.项目主要建筑位综合楼一座(两层加局部三层,总建筑面积 675.7 m2 )、 门卫值班室一座(一层,建筑面积

21 m2 )、配电间(一层,252.1 m2 );

表1项目建设组成一览表 名称 单项名称 工程内容 工程规模 主体工程折板絮凝斜管沉淀池 构筑物 占地面积 24.3*8.25 普通快滤池 构筑物 占地面积 29.1*17.05 反冲洗泵房 构筑物 占地面积 12.4*8.2 清水池 构筑物 占地面积 25.2*21.3 吸水井 构筑物 占地面积 12.9*3.3 送水泵房 建筑物 占地面积 18.8*7.5 加药加氯间 建筑物 建筑面积 173.6 m2 排水池 构筑物 占地面积 10.2*8.1 排泥池 构筑物 占地面积 11.4*10.2 配套管网 / 33.35Km 辅助工程综合楼 / 两层加局部三层,总建筑面积 675.7 m2 门卫值班室 / 建筑面积 21m2 配电间 / 建筑面积 252.1m2 公用工程给水 取自怀洪新河 供电 蚌埠市铜陵现代产业园园区变电站 环保工程废水 污水处理厂建成之前采用旱厕处理,清运至农田;

污水处理厂 建成之后生活污水输送至园区污水处理厂 废气 食堂油烟净化器 噪声 基础设施减振、厂房隔声 固废 固废收集设施、排泥池

三、建设项目产品方案 建设项目产品方案见下表. 蚌埠市临河水务有限公司蚌埠铜陵现代产业园给水工程项目环境影响评价报告表 第3页表2产品方案一览表 序号 产品名称 日产量(m3 /a) 年产量(m3 /a)

1 自来水

25000 9*106

四、主要原辅材料及能耗情况 本项目为自来水供水工程项目,主要原辅材料及能耗见下表. 表3主要原辅材料及能耗情况一览表 序号 名称 年耗用量(t/a) 来源/备注

1 聚合氯化铝 189.36 外购

2 盐酸

6 外购

3 氯化钠

8 外购

4 源水 9.45*106 (m3 /a) 怀洪新河

5 电72.6 万kWh 园区电网 其中盐酸、氯化钠是合成消毒剂 ClO2 的原料

五、人员定编及运行时间 工作人员:本项目劳动定员

18 人,其中管理人员

2 名,技术人员

10 人,工人

6 名. 劳动时数:每天三班制,每天工作 24h,年运行

360 天.

六、主要设备 本项目主要设备一览表详见下表. 表4项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格 数量

1 溶解池搅拌机 立式折浆式(D=470,P=1.5KW)

2 台2溶解池搅拌机 立式折浆式(D=470,P=1.5KW)

2 台3隔膜计量泵 Q=260L/h,H=10bar,P=0.75KW

2 台4耐腐蚀液下泵 Q=8.5m3 /h,H=6.2m,P=0.55 KW

2 台5二氧化氯发生器 4kg/h,P=3KW

2 台6T35-11 轴流通风机 Q=1905 m3 /h,H=55Pa,P=0.037 KW

2 台7氯化钠容器 φ V=3m3

1 个8盐酸储罐 φ V=3m3

1 台9化料器 100kg/次,P=1.5 KW

1 台10 盐酸卸料阀 Q=11m3 /h,H=18m,P=1.5 KW

1 台11 漏氯报警及检测仪器 一个探测点

1 套12 T35-11 轴流通风机 Q=1086 m3 /h,H=43Pa,P=0.17 KW

3 台13 酸雾吸收器 /

1 台 蚌埠市临河水务有限公司蚌埠铜陵现代产业园给水工程项目环境影响评价报告表 第4页14 溶解池格网 B*H=1500*1400

2 块15 手提式灭火器 MF/ABC5

10 具16 反冲洗水泵 水泵流量 Q=2089m

3 /h;

扬程 H=9.9m;