2004 的参数类型从 r 型转换为 P 型. 最大/最小值的更改 对参数 P2850, P2855, P2860 和P2865 的最大设定值进行了改变. 默认值的更改 对参数 P0292, P1570 和P1750 的默认值进行了更改. 数据类型的更改 参数 P1233 的数据类型由原来的无符号
16 位改成了浮点数 . 当更新变频器版本和下载参数设置到变频器的时候,会产生一些问题,详见 下表: Version -
1 Issue - March
2007 年3月10/16 Differences between the parameters of the MM440 FW2.09 and MM440 FW2.10 之间参数的区别 Entry-ID:
24959341 不同参数的列表 注意:- 表示不可用 表3-1 参数内容 参数 FW2.09 参数 FW2.10 版本转换 FW2.09 ? FW2.10 版本转换 FW2.10 ? FW2.09 无下标? 有下标参数 变频器的额定电流 r0207 r0207[0..2] 对 R 参数没有任何 影响 对 R 参数没有任何 影响 在STARTER 软件 中,r0207[0], r0207[1] 和r0207[2] 的值不能被设定. 固定频率方式- 位0固定频率方式- 位1固定频率方式- 位2固定频率方式- 位3固定频率方式- 位4固定频率方式- 位5P1016, P1017, P1018, P1019, P1025, P1027 P1016[3], P1017[3], P1018[3], P1019[3], P1025[3], P1027[3] PID固定频率方式- 位0PID固定频率方式- 位1PID固定频率方式- 位2PID固定频率方式- 位3PID固定频率方式- 位4PID固定频率方式- 位5P2216, P2217, P2218, P2219, P2225, P2227 P2216[3], P2217[3], P2218[3], P2219[3], P2225[3], P2227[3] 仅仅改变了这些参 数CDS
1 (下标 0)的值.这些参数的 CDS 2和3 (下标
1 和2) 的值仍然为默 认值.因此,升级 为新版本后,下标 0的值就可以被修改 或者设定为需要的 值. 这些参数值不变并 且为默认值.因此,需要设定 FW2.10 版本的参 数下标 0的值. 在STARTER 软件 的报警信号中显 示,这些参数的值 都不能被更改. Copyright ? Siemens AG
2007 All rights reserved PDF_Parameter_MM440_2_09_2_10_ch_V1_5d.doc Version -
1 Issue - March
2007 年3月11/16 Differences between the parameters of the MM440 FW2.09 and MM440 FW2.10 之间参数的区别 Entry-ID:
24959341 参数内容 参数 FW2.09 参数 FW2.10 版本转换 FW2.09 ? FW2.10 版本转换 FW2.10 ? FW2.09 增添/删减的设定值 只有在设定只存在于一个版本里的参数的时候,会出现一些问题.请参见下表. 命令和频率设定值的 选择 P0719[0..2] P0719[0..2] 增加的设定 值: x7 没有限制 转换时选择的设定 值x7将不会被接 受,同时参数 P0719[..] 将被设置 为0. 定时器1的工作方式 定时器2的工作方式 定时器3的工作方式 定时器4的工作方式 P2851 P2856 P2861 P2866 P2851 P2856 P2861 P2866 增加的设定 值: 10, 11, 12,
13 没有限制 在离线状态,不能 设定为10, 11, 12,
13 并且不能存盘. 因为在转换过程中 没有遇到这些参数 的问题.. 数字输入
5 数字输入
6 P0705[0..2] P0706[0..2] P0705[0..2] P0706[0..2] 删减了设定 值17 转换过程中可以接 收设定值
17 .但是 这个设定值在下载 参数的时候被拒 收. 没有限制 Copyright ? Siemens AG
2007 All rights reserved PDF_Parameter_MM440_2_09_2_10_ch_V1_5d.doc Version -
1 Issue - ........