编辑: 865397499 | 2019-07-15 |
5 图1-1 项目地理位置示意图 站址东侧环境现状照片 站址南侧环境现状照片 站址西侧环境现状照片 站址北侧环境现状照片 图1-2 站址处照片
6 4.1.2变电站建设规模 变电站一次性征地,围墙内占地面积6716m?. (1)变电站主变压器:规划容量3*240MVA,电压等级220/110/10kV,本期容量 1*240MVA(1#变).主变压器拟采用三相三线圈自冷有载调压高阻抗电力变压器,型 号为SSZ10-240000/220. (2) 220kV出线: 最终规模6回, 本期4回, 为π接220kVⅠ、 Ⅱ塔姜线, 形成至500kV 塔铺变2回,至220kV姜公变2回;
备用2回. (3)110kV出线:最终规模12回,其中至110kV园区变1回、至110kV榆林变1回、 至110kV彩虹变1回、至110kV祥和变1回,备用8回.本工程不涉及110kV线路. (4)10kV出线:最终规模36回. (5)无功补偿:每台主变10kV侧规划并联电容器装置5*8000kvar,本期共配置5 *8000kvar并联电容器组. 4.1.3变电站平面布置 园区(千佛)220kV变电站电气平面布置采用全户内布置.全站设一栋配电装置楼, 东西朝向.消防水池、消防泵房布置在站址东侧;
事故油池布置在站址东北侧;
化粪池 布置在站址北侧;
大门位于站区东北角. 其中配电装置楼为地上二层, 地下一层建筑. 配电装置楼一层为主变压器室、 220kV 及110kVGIS室、10kV及站用配电间、蓄电池室、220/110kV继电器室、消防控制室、安 全工具间等附属房间.二层为电容器室、公用二次设备室、资料室等附属房间.地下一 层为电缆夹层. 变电站总平面布置示意图见图1-3,配电装置楼一层电气平面布置示意图见图1-4.
7 图1-3 园区(千佛)220kV变电站电气平面布置图 图1-4 园区(千佛)220kV变电站配电装置楼一层电气平面布置示意图
8 4.1.4给排水 (1)给水 变电站采用自来水作为给水水源,主要用于临时检修人员生活和消防用水. (2)排水 本工程变电站为无人值班无人值守站,排水采用雨污分流.临时检修人员产生的少 量生活污水经站内化粪池处理后排入市政污水管网. 4.1.5事故油池 园区 (千佛) 220kV变电站主变拟采用三相三线圈自冷有载调压高阻抗电力变压器, 正常情况下变压器油不外排, 仅在事故和检修过程中的失控状态下才可能造成变压器油 的泄漏. 变压器下方设有事故油坑, 并在其内铺装卵石, 本期拟建设65m3 事故油池一座, 与事故油坑相连,用于收集贮存变压器漏油事故产生的变压器油. 事故油池容积需满足单台最大容量主变发生事故时变压器油100%不外溢至外环境 的需要. 4.1.6固体废物 变电站运行期间无生产性固体废物产生,固体废物主要为临时检修人员产生的少量 生活垃圾.变电站设置垃圾箱,用于收集生活垃圾等,定期清运. 4.1.7污水 变电站运行期间无生产性污水产生,仅临时检修人员产生少量的生活污水.变电站 内设置有........