编辑: QQ215851406 2019-07-15
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:

1993 年7月1日关于发布国家标准《电气装置安装工程,旋转电机施工及验收规范》等五项国家标准的通知 建标[1992]911 号 根据国家计委计标函(1987)78 号、建设部(88)建标字

25 号文的要求,由能源部会同 有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经 有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92 、 《电 气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92 、《电气装置安 装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-92 、《电气装置安装工程电缆线路施工及验 收规范》 、 GB50168-92 和 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-.

92 为 强制性国家标准,自一九九三年七月一日起施行.原《电气装置安装工程施工及验收 规范》中

第三篇旋转电机篇、

第四篇盘、柜及二次回路结线篇、

第五篇蓄电池篇、第十 一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废止. 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行 由建设部标准定额研究所负责组织. 中华人民共和国建设部 一九九二年十二月十六日 修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78 号、建设部(88)建标字

25 号文的要求,由原 水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成. 在修订过程中,规范修订组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经 验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后会同有关部门审查定稿. 本规范共分八章三个附录.这次修订的主要内容有:规范的适用范围有所扩大,增 加了电缆桥架施工的要求、电缆防火措施的施工要求,补充了水底电缆敷设的部分内容、 机械敷设电缆的部分内容、塑料电缆终端和接头的制作要求. 本规范在执行过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送本规范 的管理单位能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考. 能源部

1990 年12 月

第一章 总则 第1.0.1 条 为保证电缆线路安装工程的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提 高,确保电缆线路安全运行,制订本规范. 第1.0.2 条 本规范适用于 500kV 及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工 及验收. 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的 有关规定. 第1.0.3 条 电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工. 第1.0.4 条 电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求.当产品有特殊要求时, 并应符合产品的要求. 第1.0.5 条 电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下.当需长期 保管时,应符合设备保管的专门规定. 第1.0.6 条 采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证 件.设备应有铭牌. 第1.0.7 条 施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品 的技术文件的规定.对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施. 第1.0.8 条 与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论