编辑: QQ215851406 2019-07-15

混凝土管、陶土管、石棉 水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于 100mm . 第3.0.4 条 每根电缆管的弯头不应超过

3 个,直角弯不应超过

2 个. 第3.0.5 条 电缆管明敷时应符合下列要求:

一、电缆管应安装牢固;

电缆管支持点间的距离,,

当设计无规定时,不宜超过 3m .

二、当塑料管的直线长度超过 30m 时,宜加装伸缩节. 第3.0.6 条 电缆管的连接应符合下列要求:

一、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准.套接的短套管或带螺纹的 管接头的长度,不应小于电缆管外径的 2.2 倍.金属电缆管不宜直接对焊.

二、硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的 1.1 ~ 1.8 倍.在插接 面上应涂以胶合剂粘牢密封;

采用套接时套管两端应封焊. 第3.0.7 条 引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进 出.并列敷设的电缆管管口应排列整齐. 第3.0.8 条 利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;

有螺纹的管接头处, 应用跳线焊接,再敷设电缆. 第3.0.9 条 敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷.电 缆管的敷设应符合下列要求:

一、电缆管的埋设深度不应小于 0.7m;

在人行道下面敷设时,不应小于 0.5m .

二、电缆管应有不小于 0.1%的排水坡度.

三、电缆管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入.

第四章 电缆支架的配制与安装 第4.0.1 条 电缆支架的加工应符合下列要求:

一、钢材应平直,无明显扭曲.下料误差应在 5mm 范围内,切口应无卷边、毛刺.

二、支架应焊接牢固,无显著变形.各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于 5mm .

三、金属电缆支架必须进行防腐处理.位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应 根据设计作特殊的防腐处理. 第4.0.2 条 电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表 4.0.2的规定.但层间 净距不应小于两倍电缆外径加 10mm,35KV 及以上高压电缆不应小于

2 倍电缆外 径加 50mm . 第4.0.3 条 电缆支架应安装牢固,,

横平竖直,托架支吊架的固定方式应按设计要求 进行.各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于 5mm .托架支吊架沿 桥架走向左右的偏差不应大于 10mm . 在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡 度. 电缆支架最上层及最下层至沟预、楼板或沟底、地面的距离,当设计无规定时,不宜 小于表 4.0.3 的数值. 电缆支架的层间允许最小距离值(mm) 表4.0.2 电缆类型和敷设特征 支(吊)架 桥架 控制电缆

120 200 10KV 及以下(除6~10KV 交联聚乙烯绝缘外) 150~200

250 6~10KV 交联聚乙烯绝缘 35KV 单芯 200~250

300 35KV 三芯 110KV 及以上,每层多于

1 根300

350 电力电缆110KV 及以上,每层

1 根250

300 电缆敷设于槽盒内 h+80 h+100 注: h 表示槽盒外壳高度. 电缆支架最上层及最下层至沟顶、搂板或沟底、地面的距离(mm) 表4.0.3 敷设方式 电缆隧道及夹层 电缆沟 吊架 桥架 最上层至沟顶或楼板 300~350 150~200 150~200 350~450 最下层至沟底或地面 100~150 50~100 ― 100~150 第4.0.4 条 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的 2/1000,支架横撑 的水平误差不应大于其宽度的 2/1000 ;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)