编辑: qksr 2019-07-15
100 mm

93 mm

42 mm CP50 差压变送器 ? 量程: 从0~+1000 Pa, -5000 ~

5000 Pa 到0~+10000 Pa ? 输出信号对应量程可由指拨键或软件自行设置 ?

0 ~

10 V 或4~20 mA 输出信号, 主动输出, 电源供应

24 Vac / Vdc (

3 /

4 线式 ) ? 工业塑料外壳, IP65 防护等级, 无显示屏 ? 随货提供旋转式背板固定架可快速且简易地安装 变送器功能 尺寸图 (单位: mm) 差压 量程

0 ~ ±5000 Pa 到0~+10000 Pa ( 量程可设置 )

0 ~ +1000 Pa ( 最小可设置量程 ) 测量单位 Pa, mmH O, mbar, inWG, mmHg

2 精确度 2% 读值 ±

3 mmH O

2 响应时间 1/e (63%) 0.

3 秒 自动调零 手动按键 使用环境 空气和中性气体 允许过压

7500 mmH O

2 输出 / 电源供应 主动输出

0 ~ 10V 或4~20 mA ( 电源供应

24 Vac / Vdc ± 10% ),

3 -

4 线式 最大负载:

500 Ω (

4 ~

20 mA ) 最小负载:

1000 Ω (

0 ~

10 V ) 功耗

2 VA (

0 ~

10 V ) 电磁兼容 EN

61 326

2 电缆端口 接线端子用于电缆最大 ? 1.5 mm 电脑通讯 KIMO 专用 RS-232 连接线 工作温度

0 ~ +50 °C 储存温度

10 ~ +70 °C 使用环境 空气和中性气体 技术规格 外壳材质 工业塑料 阻燃等级 HB as per UL94 外壳尺寸 请参考尺寸图 防护等级 IP65 压力端口 倒刺端口 ? 6.2 mm 电缆接入固定 塑料, 电缆最大 ?

7 mm 重量

110 克 外壳功能 产品型录差压 / 风速 / 风量 / 湿度 / 水分 / 温度 / 大气压力 / 室内空气质量 / 噪声 / 照度 / 太阳能功率 / 转速 GND.接地 Vdc P.直流电压 a 输出信号

0 ~

10 V Idc P 直流电流 GND.接地 a 输出信号

4 ~

20 mA Vdc 直流电压 GND 接地 b 或c直流电源供应 Vac 交流电压 (相线) Vac 交流电压 (中性线) b 交流电源供应 指拨键 d 电缆接入口 c 使用 LCC

100 软件 连接至电脑 e 压力接口 (图示为高压用接口) 电源接线槽 b 输出信号 接线槽 a

4 线式 - + - + GND Vdc P - + + - 电源供应 接线槽 输出信号 接线槽 Vdc GND 电源供应

24 Vdc Vac Vac 电源供应

24 Vac Classe II ~ ~ ~ ~ + Idc P + - 输出信号

4 ~

20 mA

4 线式 差压测量 自动归零 或 输出信号

0 ~

10 V 或或显示仪 或PLC/BMS 被动 显示仪 或PLC/BMS 被动 电缆接入口: 在穿入电缆前须切开软塞 接线图 接线应由专业技术人员操作 ? 当进行接线时变送器不可供应电源 ? ! 电子接线端子 - 符合 NFC15-100 Norm

3 线式 + GND Vdc P - + + Vdc GND + GND Vdc P Vac GND ~ 相线 中性 + Idc P + Idc P

3 线式

3 线式 - + + + - 输出信号

4 ~

20 mA 或0~10 V - + - ! 若使用

3 线式接线, 在供应电源至变送器前必须将 输出接地端连至电源接地端 ? 请见下图 ? 输出信号 接线槽 电源供应 接线槽 电源供应

24 Vdc 或 输出信号 接线槽 电源供应 接线槽 输出信号

4 ~

20 mA 或0~10 V 电源供应

24 Vac 若需设置此种量程, 将指拨键

4 依照右图提示设置于对应的位置: 举例: 标准 /

0 (0 /

1000 Pa) 零点置中 (-500 Pa /

0 / +500 Pa) 变送器设置 设置变送器前, 请卸下外壳上的

2 个螺丝,再将外壳打开 ? 请小心地依照图中指拨键指示设置 若设置错误时, 变送器的显示屏将出现以下提示 "CONF ERROR". 若发生时, 你将停止变送器电源供应, 在正确地 设置指拨键后, 再开启变送器电源 ? ? 使用指拨键设置变送器 电路板上指拨键说明 指拨键

1 指拨键

2 1