35 36 (4)仪表标准配线说明 直流信号输入(过程输入)

1、为了减小电气干扰,低压直流信号和传感器输入的连接线应远离强电走线.如果做不到应采用屏蔽导线, 并在一点接地

2、在传感器与端子之间接入的任何装置,都有可能由于电阻或漏流而影响测量精度 热电偶或高温计输入 应采用与热电偶对应的补偿导线作为延长线,应有屏蔽层 RTD(铂电阻)输入 三根导线的电阻值必须相等,每根导线的电阻不能超过15Ω (5)仪表接线图 -

5 - 名称 内容 操作键选择菜单时,用于确认菜单中的选择项 修改参数时,用于确认新设定的参数值 画面显示时,配合 键可进入组态菜单页 显示历史数据时,用于确认下一步要修改追忆时间 设定参数时,配合 键用于移动小数点的位置 选择菜单时,用于光标下移 修改参数时,用于减少光标指定处的数值 测量显示时,用于同一通道显示画面的翻页 修改追忆时间时,用于减少光标指定处的时间值 选择菜单时,用于光标上移 修改参数时,用于增加光标指定处的数值 修改追忆时间时,用于增加光标指定处的时间值 选择菜单时,用于光标左移 设定参数时,用于光标左移 修改追忆时间时,用光标左移 显示历史数据时,用于从当前时间向后搜索追忆时段 向前搜索追忆时段过程中,用于停止搜索 选择菜单时,用于光标右移 设定参数时,用于光标右移 修改追忆时间时,用光标右移 追忆历史数据时,用于从当前时间向前搜索追忆时段 向后搜索追忆时段过程中,用于停止搜索 测量显示时,用于不同通道之间显示画面的切换 设定结束时,用于进入测量显示画面 在实时曲线画面或历史曲线画面下,可修改曲线画面的时标 确认键 光标下移键 光标上移键 光标左移键 光标右移键 F2 F1

五、仪表操作 1.仪表面板配置 F1 1路850℃ 2路1300℃ 3路200.0℃ 4路10.0℃ F2 USB与SD卡接口 显示板 显示通道切换键 光标右移键 光标左移键 光标上移键 光标下移键 确认键 时标切换键 -

6 - 2.操作方法 (1)仪表的上电 在确定仪表接线无误时,方可上电.开机时,系统将会用几秒或几分钟左右的时间进行系统初始化及自检, 请耐心等待. (2)仪表开锁 (3)参数设定(已开锁) F1 F1 F1 F1 F1 注:密码设对有 √ 显示. (4)显示画面 a.流程图如下: 无纸记录仪 -

7 - b.动态测量过程画面说明: 1)实时曲线画面 80% 20% 02:08

99 -

10 C20

08 :

25 :

30 (m) 测量值与单位 过程曲线 (实时时间) 年月日时分秒 百分比棒图 通道名称 标尺比例―上 标尺比例―下 画面时标 (主画面) 1:画面时标02:08表示一屏画面显示的时间长度为2分钟零8秒. (m) 如果时标为02:08表示一屏画面显示的时间长度为2小时零8分(h) 记录间隔在15秒以上时,画面时标的单位(m)自动变为(h) 2:按 键,可依次改变画面的时标,以扩展或压缩要观察的历史数据曲线范围. 3:画面中,标尺的比例会自动根据过程曲线的波动幅度而调整使得曲线显示达到最佳状态. 4:画面中的通道名称,是由 系统 组态中的 路1名称 , 路2名称 , 路3名称 , 路4名称 的数 值来定义其显示的字符. 5:在实时曲线画面下可按 键来切换到1路、2路、3路或4路的实时曲线画面. 2)实时数据测量画面 按键由实时曲线画面转到实时数据测量画面 F2 各通道名称各通道测量值 单位 各通道测量值 1路750 ℃ 1路750 ℃ 2路370 ℃ 3路100 ℃ 4路1000 ℃ F1 -