编辑: JZS133 2019-07-15
DHC-100 使用说明书 DHC-100微电脑湿度控制器采用高分子湿度传感器作为感湿元件,继电器控制输出,具 有灵敏度高、响应速度快、抗干扰性能好等特点.

可广泛应用于加湿机、除湿机、空气湿 度调节机等设备的湿度控制,也可用于相对湿度的测量及显示.

一、规格及技术参数:

1、整机尺寸: 34.5(高) *75(宽)*85.5(深)(单位:毫米)

2、安装孔尺寸:28.8(高) *70(宽)(单位:毫米)

3、控制器环境条件:温度0℃~55℃、相对湿度20%~85%(不可结露)

4、主要技术参数: 电源电压:220VAC+10%/-15% 电源功耗:3W 测量范围:1%~99%RH 控制范围:10%~95%RH 分辨率:1%RH 测量精度:±5%RH(10%RH~95%RH,25℃) 传感器工作温度范围:-30℃~80℃ 温度系数:±0.2%RH/℃ 长期稳定性:0.5%RH/年 继电器接点容量:10A/220VAC

5、主要功能 一路湿度量的测量、显示 一路控制输出 湿度控制采用回差方式 加湿/除湿模式转换 用户菜单与管理者菜单 湿度测量校正 强制控制输出切换 控制输出延时保护 湿度超限报警 传感器失效报警 传感器失效后可按设定时间开启/关闭控制输出

二、控制器面板

三、指示灯状态

四、操作说明: 键盘锁: 常规模式下,同时按+键三秒以上,控制器显示"C1"一秒后显示当前湿度测量值,此时 键盘处于锁定状态,按任何键均显示"C1"一秒后显示当前湿度测量值,当键盘处于锁定状 态时同时按+键三秒以上,控制器显示"C0"一秒后显示当前湿度测量值,此时可以进行 正常的按键操作如参数查看、强制控制输出切换、参数设置等. 参数查看: 常规模式下,按键显示工作点湿度值,一秒后显示当前湿度测量值;

按键显示回差, 一秒后显示当前湿度测量值. 强制控制输出切换: 常规模式下且控制输出等待时,同时按S+R键三秒以上可直接启动控制输出. 常规模式下满足下列条件之一时,同时按S+R键三秒以上可以切换控制输出. 1)传感器失效时;

2)加湿模式:设定的工作点+回差超出控制范围时;

3)加湿模式:当前湿度值高于设定的工作点但低于设定的工作点+回差时;

4)除湿模式:设定的工作点-回差超出控制范围时;

5)除湿模式:当前湿度值高于设定的工作点-回差但低于设定的工作点时. 参数设置: 常规模式下按S键三秒以上进入用户菜单,可进行工作点设置和回差设置;

常规模式下同时按S+键三秒以上进入管理者菜单,可设置包括用户菜单在内的更多参 数项的设置. 菜单模式下按键菜单项上翻;

按键菜单项下翻;

按S键显示当前菜单项参数值并进入 设置模式;

按R键三秒以上保存修改的参数并返回到常规模式. 设置模式下,按键当前参数值递增;

按键一秒以上当前参数值每0.5秒自动递增5个 单位;

按键当前参数值递减;

按键一秒以上当前参数值每0.5秒自动递减5个单位;

按R键返回到菜单模式;

按R键三秒以上保存修改的参数并返回到常规模式. 菜单模式或设置模式下30秒内如无按键操作则返回到常规模式但不保存修改的参数值.

五、功能说明: 控制输出等待 常规模式下满足下列条件之一时,控制输出等待: 加湿模式下同时满足以下三个条件: 1)用户设定的工作点+回差不超出控制范围;

2)当前湿度值不高于设定的工作点;

3)控制输出延时少于设定的开启延时. 除湿模式下同时满足以下三个条件: 1)用户设定的工作点-回差不超出控制范围;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题