2)当前湿度值不低于设定的工作点;

3)控制输出延时少于设定的开启延时. 指示灯名称 加湿指示灯 除湿指示灯 设置指示灯 工作指示灯 灭 常规模式 控制输出为关闭 闪烁 控制输出等待/延时 常亮 加湿模式 除湿模式 菜单设置模式 控制输出已经启动 DHC-100 Set Out S R %RH

8 8 设置指示灯 工作指示灯 设置键 上调键 下调键 确认键 加湿指示灯 除湿指示灯

八、用户菜单设置参数范围:

九、管理者菜单设置参数范围:

十、产品接线图: 控制输出开启 满足以下条件之一时,控制输出开启: 加湿模式,常规模式下同时满足以下三个条件: 1)设定的工作点+回差不超出控制范围;

2)当前湿度值不高于设定的工作点;

3)控制输出延时不少于设定的开启延时. 除湿模式,常规模式下同时满足以下三个条件: 1)设定的工作点-回差不超出控制范围;

2)当前湿度值不低于设定的工作点;

3)控制输出延时不少于设定的开启延时. 传感器失效时同时满足以下两个条件: 1)设定的传感器失效时控制输出开启/关闭时间均不为零;

2)尚在运行传感器失效时控制输出开启时间. 强制输出开启. 控制输出关闭 满足以下条件之一时,控制输出关闭: 加湿模式,常规模式下同时满足以下两个条件: 1)设定的工作点+回差不超出控制范围;

2)当前湿度值不低于设定的工作点+回差. 除湿模式,常规模式下同时满足以下两个条件: 1)设定的工作点-回差不超出控制范围;

2)当前湿度值不高于设定的工作点-回差. 传感器失效时同时满足以下两个条件: 1)设定的传感器失效时控制输出开启/关闭时间均不为零;

2)尚在运行传感器失效时控制输出关闭时间. 强制输出关闭.

六、报警及取消 湿度超限报警及取消 常规模式下同时满足a、b两项或c、d两项时,湿度超限报警: a、设定的工作点-超限报警值不超出控制范围;

b、当前湿度值不高于设定的工作点-超限报警值;

c、设定的工作点+超限报警值不超出控制范围;

d、当前湿度值不低于设定的工作点+超限报警值. 当设定的超限报警值为零时湿度超限报警取消. 湿度超限报警时,数码管闪烁显示当前湿度值且蜂鸣器响. 探头故障报警 检测不到探头时数码管闪烁显示"EE",且蜂鸣器响. 报警消音 报警时按任意键可以消音,但数码管显示状态不变.

七、湿度校正: 湿度校正功能用于校正显示湿度和真实湿度的误差.本产品湿度传感器已经过标定(标定值 在传感器壳体上),对应不同的湿度传感器,应参照标定值,通过修改菜单项F7的数值予以校正. 菜单 F1 F2 名称 工作点设置 回差设置 参数范围 10~95 1~50 单位或说明 % % 默认设置

50 5 菜单 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 名称 工作点设置 回差设置 加湿/除湿开启延时 湿度超限报警值 传感器失效时加湿/除湿工作时间 传感器失效时加湿/除湿关闭时间 湿度测量校准值 控制器模式设置 参数范围 10~95 1~50 0~99 0~50 0~99 0~99 ±15 0,1 单位或说明 % % 分钟 %,0为取消 分钟 分钟 % 0:加湿模式 1:除湿模式 默认设置

50 5

0 0

10 50

0 0

1 2

3 4

5 6

7 8

9 DHC-100 ! 注意: 务必区分开继电器、传感器、电源的接口;

传感器连线与电源线不得相互接触或靠近;

湿度传感器引线中黑色接7,白色接8,红色接9;

否则会损坏传感器;