编辑: 思念那么浓 | 2019-07-15 |
86 盒?蓝/绿背光搭配蓝 / 绿彩边,时尚典雅 ? 两管 / 四管应用合二为一,轻松配置 ? 大显示屏,英文及图标显示 ? 便捷的安装调试 ? 定时开关机功能 ? 选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度 ? 按键选择风机风速自动或手动运行 ? 可接外置温度传感器 ? 通过按键或干触点(插卡)进入节能模式 ? 定时循环 (CPH) 功能 ? 温度显示值可进行适当调整 ? 温度单位显示摄氏度℃或者华氏度 ? 用户设置掉电可长时间保持 ? 停机后可选择低温保护模式 ? 通过安装设定可以锁定(解锁)部分或全部按 键?温度设定值范围可限定,更具节能效应 规格型号 型号 横款 / 竖款 背光 / 彩 边颜色 定时功 能 两管 2/ 四管
4 工作电 压(V) 节能模 式 通风模 式 三速 / 自 动风速 外接传 感器 T6861H2BB 横款 蓝色 Y 2/4
220 Y Y Y Y T6861V2BB 竖款 蓝色 Y 2/4
220 Y Y Y Y T6861H2GG 横款 绿色 Y 2/4
220 Y Y Y Y T6861V2GG 竖款 绿色 Y 2/4
220 Y Y Y Y T6861H1BB 横款 蓝色 Y 2/4
110 Y Y Y Y T6861V1BB 竖款 蓝色 Y 2/4
110 Y Y Y Y T6861H1GG 横款 绿色 Y 2/4
110 Y Y Y Y T6861V1GG 竖款 绿色 Y 2/4
110 Y Y Y Y APH07CH04 - R2001CN 注:以下用于显示、操作及安装的图片以横款为例 机械设计 温控器外观 温控器显示 功能 阀门控制 温控器通过内置温度传感器或外置温度传感器获取 温度,通过对控制阀输出开关信号指令以使房间温度 维持在设定值.
风机运行 风机运行模式可以选择手动三速控制或者自动风 速运行.在手动三速控制模式下,通过控制输出 Gh,Gm,Gl 的转换来调整风速大小.而在自动风速模 式下,风机的速度取决于设定值和房间温度的实际值 的偏差.当房间温度达到设定值时,阀门将会关闭, 风机也同时关闭. 四管制应用 对于四管制自动冷热切换,在安装设置参数中可以设 定死区值的大小.而死区值的大小又定义为供热和制 冷模式温度设定值的差值. 如果供热和制冷模式温度设定值的差值小于安装设 置参数中的设定死区大小,那么系统将自动采用后 者.在这种情况下,当调整制冷温度设定值时,制热 模式的温度设定值将随之变动(供热模式设定值=制 冷模式设定值- ISU 中设定的死区值) .当调整供热 温度设定值时,制冷模式的温度设定值将随之变动 (制冷模式设定值=制冷模式设定值+ ISU 中设定 的死区值) .在调整过程中,设定值的温度都不能超 过安装设置参数中的温度设定上下限. 液晶显示 风扇键 开/关键 模式键 上键 下键 室温标识 当前风扇状态 关机标识 当前模式 定时开关机标识 键盘全锁或部分锁标识 过冷保护标识 节能模式标识 正在加热或制冷标识 设置定时开关机时间标识 系统测试标识 设定点状态表示 系统配置标识 温度设定点标识 按模式键选择加热、制冷、自 动或者通风模式 按风扇键切换风扇工作模式 APH07CH04 - R2001CN -4F -2F 2F 4F 制冷 加热 高风速或关风扇 中风速或关风扇 低风速或关风扇 低风速或关风扇 中风速或关风扇 高风速或关风扇 设置点 室内与设置点之间的差值 自动风速控制算法 四管制自动冷热切换算法 死区 -1/2 死区 +1/2 死区 制冷温度设定值 供热温度设定值 自动冷热切换时,死区内的状态由系统上次的控制模 式决定. 温度显示 温控器的显示温度值可以根据需求设定为内置传感 器或者外接传感器感知到的房间温度,或者显示房间 温度的设定值.这可以在安装设置中完成. 可同时显示房间温度和设置温度. 定时循环 为了获取房间更准确的温度控制,通过定时循环 (CPH) 功能可以使温控器在房间温度接近设定值 ( 温 差在一半频宽 ) 时以每小时数次的频率启动阀门. CPH 的默认值是供热模式每小时