编辑: 思念那么浓 | 2019-07-15 |
4 次,制冷模式每 小时
3 次.CPH 值可以在安装设置中进行更改. 定时开关机 如果温控器处于关闭 (OFF) 状态,连续按下电源键
3 秒钟,系统将进入定时开机模式.反之,如果温控器 处于开机 (ON) 状态,连续按下电源键
3 秒钟,系统 将进入定时关机模式. 定时时间长度可以设置为
0 ~
12 小时,设置步长为 0.5 小时.默认时间为 0. 背光 任何按键都会激活背光功能,在最后一次按键后,背 光可以持续
8 秒钟. 在安装设置 (ISU) 和安装测试 (IT) 模式下,这一时间将延长至
60 秒. 外接温度传感器 除了温控器内置的温度传感器,还可以根据外接的温 度传感器 (NTC20K) 进行温度控制. 键盘锁定 在安装设置中,可以对键盘锁定进行设定.共有四种 锁定方式:未启用键盘锁(默认) 、模式键锁定、模 式和风速键锁定、所有键锁定. 运行模式 T6861 系列温控器可以提供下列模式: 舒适模式 舒适模式下,可以通过上、下键对温度设定值进行更 改, 可按照用户选择设定控制.可以提供单冷、 单热、 冷热手动切换等不同应用. 按此键上调温度 按此键下调温度 设置温度 通风模式 通过按模式键,可以进入通风模式.在该模式下,控 制阀门关闭,而风机速度会根据手动三速设定的风速 运转. 节能模式 可以通过无源干触点(例如,酒店房间插卡)或者 直接对按键进行操作(连续按下模式键
3 秒钟)进 入节能模式.如果系统进入节能模式,屏幕上将出 现 .可以在安装设置时选择干触点是常开型或者常 闭型. 如果是通过干触点进入节能模式,那么所有按键都将 锁定,但是进入设定模式的组合键仍然有效.而如果 是通过按键进入节能模式,那么随后的任何一个按键 动作都将结束节能模式. 节能模式如果处于供热状态,设定值将自动转为节能 模式的供热设定温度,通常为 10℃~ 21℃,缺省值 为18℃,可以在安装设置中进行参数设定,设定步 长为 0.5℃. 节能模式如果处于制冷状态,设定值将自动转为节能 模式的制冷设定温度,通常为 22℃~ 32℃,缺省值 为26℃,可以在安装设置中进行参数设定,设定步 长为 0.5℃. 温控器设置为定时关机的标示 APH07CH04 - R2001CN 过冷保护模式 在安装设定时可以选择是否启用过冷保护模式(默 认为禁用) .如果启用该模式(单冷系统无此模式) , 当温控器处于关闭状态时,如果房间温度低于 6℃, 温控器将启动供热模式,直至温度达到 8℃或者温控 器被打开. 开/关机模式 按下开关键,可以让温控器在开机和关机模式之间切 换. 技术规格 工作电压
110 (+/-10%) VAC, 220(+10%, -15%)VAC 频率 50/60Hz 控制方式 PI 控制算法,开关控制 控制精度 21℃时,控制精度 +/-1℃ 负载容量 对220V 供电,风机输出容量 4(2)A, 阀门输出容量 2(1)A 对110V 供电,风机输出容量 4(2)A, 阀门输出容量 2(1)A 操作寿命 100,000 次 温度设置范围
10 ~ 32℃ 温度显示范围
0 ~ 37℃ 安装方式 直接安装在墙上的 86*86mm 接线盒 上或者 2*4 英寸接线盒 保护等级 IP20 环境 运行温度 -18 ~ 49℃ 运输温度 -35 ~ 65℃ 相对湿度
5 ~ 90% 接线端 序号 端子 说明
1 Cc 制冷关
2 Y 制冷开
3 L AC火线
4 Ch/Cc 加热关/制冷关
5 W/Y 加热开/制冷开
6 N AC零线
7 Gh 高速风扇
8 Gm 中速风扇
9 Gl 低速风扇
10 Sc 公共端(远端温度传感器和节能端子)