NJL2 漏电保护器 2.

1 型号含义

2 型号及含义 N JL

2 - / Y

3 正常工作条件和安装条件 3.1 环境温度-25℃~+40℃;

3.2 相对空气湿度最湿月的平均最低温度不超过25℃时,该月的月平均最大相对湿度 不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝霜;

3.3 海拔不超过2000米;

3.4 污染等级3级;

3.5 安装类别Ⅲ;

3.6 安装场所的外磁场在任何方向不超过低磁场的5倍. 2.2 系列型号 型号 壳架等级 额定电流(A) 功能配置代号* 中文液晶显示 额定电流(A) 壳架等级额定电流 设计序号 漏电保护器 企业代号 NJL2-Y

125 250

400 630

40、

50、

63、

80、

100、125 可调

100、

125、

140、

160、

180、

200、

225、250 可调

200、

225、

250、

315、

350、400 可调

315、

350、

400、

500、630 可调 NJL2漏电保护器是集剩余电流继电器、接触器、塑壳保护器于一体并具有电流保护、 短路保护、过欠压保护、缺相保护、漏电保护、自动重合闸、通讯功能的综合智能化的保 护器.适用于三相四线中性线直接接地的低压电网,用来对人身触电危险提供间接接触保 护,也可对线路或用电设备的接地故障、过电压、欠电压及缺相故障等进行保护. 一体式漏电保护器具有体积小、安装使用方便、动作值固定分档可调、操作容易,能 适应各地用户、各种环境的按需设定,特别适合国家农网改造项目. 符合标准:GB/T 14048.2 *功能配置代号: A型(常规):液晶显示电流可调 B型(通讯型):液晶显示电流可调,485通讯 说明:把突加剩余电流设置成出厂默认关闭

1 适用范围 >> 让电尽其所能B-247

5 主要参数及技术性能 技术参数 极数额定工作电压Ue(V) 延时重合闸时间(s) 动作特性分类 使用类别 额定电流(A) 额定绝缘电压Ui(V) 额定冲击耐受电压 Uimp(kV) 脱扣器类型 极限短路分断能力Icu(kA) 运行短路分断能力Ics(kA) 过压保护值(V) 欠压保护值(V) 额定剩余动作电流IΔn(mA) 50/100/200/300/400/500/800/1000 可调自动跟踪或手动任意设置 额定频率(Hz) 剩余电流分断时间(s) NJL2-630Y 3P+N AC

400 AC型 B类 20~60 315~630可调 电子式

65 42

50 ≤0.3/0.5 AC

800 8 (260~300)±5% (100~180)±5% NJL2-250Y 3P+N AC

400 电子式

50 35

50 AC型 A类 20~60 ≤0.3/0.5 AC

800 8 (260~300)±5% (100~180)±5% 100~250可调 突变(mA) 型号 NJL2-125Y 3P+N AC

400 AC型 A类 30~60 40~125可调 电子式

50 35 (260~300)±5% (100~180)±5%

50 ≤0.3/0.5 AC

800 8 30/50/75/100 NJL2-400Y 3P+N AC

400 AC型 B类 20~60 200~400可调 电子式

65 42 100/200/300/400/500/600/800/1000 可调自动跟踪或手动任意设置

50 ≤0.3/0.5 AC

800 8 (260~300)±5% (100~180)±5% 50/100/150/200

4 功能型号分类 项目 显示方式 操作方式 功能配置 通讯型(B) 型号分类 剩余电流一次重合闸 剩余电流闭锁 剩余电流自动跟踪 过载长延时保护 短路短延时保护 短路瞬时保护 电压测量 过欠压保护 缺相保护(A,B,C相) 电源侧断电跳闸(断路器上电自动合闸) 电压可返回 二路可编程无源DI 剩余电流、电流、电压及故障信息等 年月日时分秒实时查询,设置 与上位机通讯,RS-484/DL-T 剩余电流测量,保护 功能描述 液晶显示+LED指示灯 按键参数设置 剩余电流保护功能 电流保护功能 电压保护功能 外部DI功能 信息存储、查询、显示 时钟功能 通信功能 常规型(A)