编辑: NaluLee | 2019-07-15 |
6 保护特性说明 过载长延时保护功能一般用来对电缆过负荷进行保护,此保护基于电流的真有效值. 6.1 过载长延时保护 参数 电流整定值IR 延时整定时间tR 壳架电流 125A 250A 400A 630A 设定值 出厂整定值 40A、50A、63A、80A、100A、125A 可调 125A 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 可调 250A 200A、225A、250A、315A、350A、400A 可调 400A 315A、350A、400A、500A、630A 可调 630A (3~18)S ,OFF 3S 让电尽其所能>> B-248 控制电器 断路器类 B 控制电器环境温度 +30℃±2℃ 约定时间 约定不脱扣电流 试验电流 约定脱扣电流 1.05IR 整定电流倍数 1.30IR ≥1h IR≤63A 63A 1.5Isd ≤0.9 ≤0.9 电压值/整定值 电压值/整定值 故障电流倍数(I/ ) Ii ≤0.8 >1.2 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≤0.9 ≤0.9 ≤0.9 ≤0.9 脱扣时间 不动作 延时动作 不动作 不动作 动作 动作 动作延时时间 动作延时时间 产品不合闸 产品不合闸 产品合闸 产品合闸 延时合闸 延时合闸 动作特性 动作特性 脱扣时间 不动作 ≤0.2s 出厂整定值 4IR 0.4s 出厂整定值 10In B-249 >> 让电尽其所能6.8 剩余电流保护 6.9 远程遥控 DI输入可以作为普通控制输入,也可以设置为报警或故障的输入或其他逻辑状态的输入. 在自动跟踪方式下,上电初始工作在最高档位.当满足档位下调条件时,即实际剩余电流小于下一档位值的0.5倍且持续2分钟,则档位自动 调整到下一档;
当满足档位上调条件时,即实际剩余电流大于本档位值的0.5倍小于0.75倍且持续1分钟,则档位会上调到上一档.在某一档 位(最大档除外)下档剩余电流大于0.75IΔn,产品延时动作分闸,动作时间参照定档工作方式动作时间,重合闸后档位上调到上一档位. 参数 参数 控制输入 额定剩余动作电流IΔn(mA) 额定剩余不动作电流 DI2与COM短接 额定剩余电流报警值 DI1与COM短接 额定剩余动作电流 延时特性 非延时 0.06s 设定值 特性 功能说明 50mA、100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 自动 0.5IΔn 接收到输入时保护器分闸 0.6IΔn 接收到输入时保护器合闸 ≥0.75IΔn 2IΔn极限不驱动时间(Δt) 分断时间 ≥0.10s IΔn ≤0.3s ≤0.5s 2IΔn ≤0.15s ≤0.2s 10IΔn ≤0.04s ≤0.15s 5IΔn ≤0.04s ≤0.15s 出厂整定值 500mA
7 外形及安装尺寸
11、负载出线端
10、安装孔
9、远程分合闸/通讯端口
8、电源开关
7、功能按钮
6、指示灯
5、手动分合闸
4、液晶显示窗口
3、手动脱口扣按钮
2、分合闸指示
1、电源进线端 B C D A a a b
11 10
7 8
6 5
3 9
1 4
2 型号 NJL2-125Y NJL2-250Y NJL2-400Y NJL2-630Y A
123 142
198 198 B
221 240
336 336 C
139 139
181 181 D
82 87
98 98 外形尺寸 安装尺寸 a
30 35
48 48 b
200 200
274 274 安装孔 6xΦ4.5 6xΦ4.5 6xΦ7.0 6xΦ7.0 接线柱宽度
18 20
30 30 让电尽其所能>> B-250 控制电器 断路器类 B 控制电器