编辑: 飞翔的荷兰人 2019-07-16

3 /

5 2.2.3 冷却水量的影响 烟气温度从49℃降低至44℃,在水温20℃、水量2000~3000 t/h 的范围内,各冷却水量条件下的换热面积如表4 所示. 由表4 可见,对换热面积而言,在换热量接近时,冷却水水量的影响比冷却水水温的影响要小.冷却水进出口温差在7~10℃ 较为合理,过大的冷却水量本身也会造成较大的循环冷却水泵能耗. 2.3 主体设备改造 烟气消白改造主体设备包括:烟气冷却器、烟气冷凝器和烟气再热器.在选择净烟气直接再热路线时,需要先确定 再热热源,通常为回收的锅炉尾部烟气余热,即通常所见的WGGH,部分条件特殊的机组也可选择蒸汽或空气预热 器出口热风.烟气冷却器布置位置分除尘前和除尘后,通常根据烟气硫分和温度选择材料,除尘前采用20G或者ND 钢,除尘前没有布置空间需布置在除尘后的则选择耐腐等级高的换热器, 如氟塑料、搪瓷管等,该换热器的造价变动较大.烟气加热器环境较好, 通常选择316L+2205双相钢等,在布置空间有限时可选择与冷凝器相同的材质和截面尺寸,以减少变径空间. 烟气冷凝器处于腐蚀性强的环境,需选择2205双相钢、钛管、改性PTFE(氟塑料)、PTH、氟塑钢等耐腐蚀性强的换 热材质,该换热器成本变动较小. 2.4 配套设施改造 配套设备主要包括冷源系统、冷却水循环系统、热媒水系统、风机等以及相应的土建、电气、热控等,这部分改造 内容因机组实际条件有一定的差别. (1)冷源系统差别较大,如机组靠近江河或海,则直接采用开式冷却方式,无论是冷却水温还是初投资就会有优势;

如为空冷机组,则需要另设机力通风冷却塔制造冷源;

如为水冷机组,在凉水塔有裕量的条件下,可取凉水塔循环冷 却水作为烟气冷凝的冷源. (2)循环冷却水系统和热媒水系统主要包括水泵、管道及其附属设施,当机组容量和冷源相同时,相差不大. (3)风机改造与机组原风机裕量有关,可选择增容或更换,在有裕量而又不充足时,可调节各换热器阻力降,避免 风机改造或减少改造量,以平衡投资. 页面

4 /

5 (4)土建和电气的改造成本与机组容量相关性较强,而电控增加的费用则不会有较大浮动. 配套设施改造通常占总改造工程造价的50%~70%,与机组大小和具体方案相关,略有变动.

3 经济性分析 经济性分析需综合考虑初投资、运行成本、预期发电量、成本电价、水价等,作为环保改造,经济性主要体现在增 加单位发电成本上.以某典型300MW机组为例,运行小时数7000 h 或5000h,折旧年限15年,初投资3500万元,烟气 系统阻力增加1000Pa,烟气系统产生能耗500kW,水系统增加功耗250kW,节水量30t/h,工艺水价2.5元/t,经济性核 算结果如表6所示. 按设定的条件,白色烟羽综合治理改造工程会引起该机组在所给条件情况下单位成本增加3.04元/MW,其中折旧费 和耗电费用占比较大.不同的机组在利用小时数或者水价上会存在较大偏差,若机组年利用小时数偏低至3500,则单 位成本增加4.11元/MW(条件2),或水价为5.0元/t时,则单位成本增加2.76元/MW(条件3).不同机组利用小时数、成本 电价和水价波动更大时,单位成本增加值也会变化,波动范围约为2.50~4.50元/MW. 在机组确定时,各影响因素浮动较小,对初投资、利用小时数、成本电价、水价进行了敏感性分析,结果如图1 所示.从图中可以看出,影响最大的仍为机组利用小时数,其次为工程静态投资,成本电价和水价也有一定的影响.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)