编辑: xiong447385 2019-07-16

2 水H2O 200m3 生活用水、设 备冲洗等 1.2.3 现污水处理厂平面布置 原污水处理厂采用 厌氧净化+人工湿地 组合式工艺.根据污水生产 工艺特点按功能分区原则划分为生产区、厂前区. 生产区:包括格栅沟、组合池、一级潜流湿地、氧化塘、二级潜流湿 地、一级表面流湿地、二级表流湿地、三级潜流湿地、四级潜流湿地及污 泥储存池.生产区按工艺流程布置,组合池位于厂区东北侧,进厂管线顺 畅、管线标高适合.污泥储存池位于厂东侧,人工湿地位于厂区南侧,出 水排入南侧乌江. 厂前区:主要为管理用房,位于厂区东北侧,生态环境条件较好,人 工进厂道路从东北侧进入厂前区,有道路接入厂区,厂区现无车辆通行道 路. 1.2.4 现污水接纳及厂外配套管网情况 酉阳县清泉乡集镇生活污水处理工程改建项目环境影响报告表

5 续表

1 清泉乡污水处理厂现状服务范围主要为清泉乡场镇片区. 目前污水处理厂配套管道已经修成,清泉乡镇区的污水收集管网已基 本全覆盖场镇区域,收集率较高,可达 80%. 根据厂区运营人员反映, 目前污水处理厂实际进水水量约 400m3 /d (约 设计规模的 80%),镇区垃圾渗滤液全部运至酉阳县城市生活垃圾填埋场 进行处理,现有污水处理厂不处理垃圾渗滤液. 1.2.5 现有处理工艺流程 (1)污水处理工艺: 厌氧净化+人工湿地 组合式工艺 (2)污泥工艺:剩余污泥通过污泥自然干化池后,泥饼外运处置. 图1.2-1 污水处理厂现处理工艺流程图 1.2.6 现有工程进水量及进、出口水质 (1)设计进水量及进、出口水质 ①设计进水量 工程设计进水量为 500m?/d. ②设计进、出口水质 清泉乡污水处理厂服务于清泉乡生活污水.出水执行《城镇污水处理 污染物排放标准》GB8978-2002 一级 B 标准.污水处理厂原设计进出水水 质见下表. 表1.2-3 原设计进水水质 单位:mg/L(除pH 外) 项目 pH CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) 设计水质 6~9

350 200

200 5

50 40 出水水质 6~9

60 20

20 8(15)

20 1 (2)实际进水量及进出口水质 酉阳县清泉乡集镇生活污水处理工程改建项目环境影响报告表

6 续表

1 ①实际进水量 目前污水处理厂实际进水水量约 400m3 /d(约设计规模的 80%). ②实际运行情况 根据业主提供的相关资料,仅对 pH、COD、氨氮、总磷、悬浮物有 部分的检测记录,根据所提供的

2019 年1月~4 月实际进、出水水质统计 资料,分析统计如下: 表1.2-4 现状出水水质统计表 指标 COD pH NH3-N TP SS 进水最大值(mg/L) 240.64 7.8 34.13 4.89 44.71 进水最小值(mg/L) 148.38 7.2 13.64 3.21 24.44 进水平均值(mg/L) 202.23 7.60 23.955 4.00 33.198 出水最大值(mg/L) 67.69 7.5 11.00 1.28 24.70 出水最小值(mg/L) 41.05 7.0 8.51 0.70 13.62 出水平均值(mg/L) 58.845 7.175 10.02 1.083 17.35 一级 B 标准值(mg/L)

60 6~9

8 1.0

20 一级 B 达标率 50% 100% 0% 25% 75% 由上表可知,清泉乡污水处理厂出水水质稳定性较差,出水 COD、氨氮、总磷、悬浮物易超标. 清泉乡污水处理厂工艺为 厌氧净化+人工湿地 组合式工艺,然而 在实际运行过程中,人工湿地受气候影响较大,运行效果较差,导致污水 厂出水泛黑,有臭味;

另地基沉降导致构筑物开裂,有少许渗漏,因此会 出现出水水质超标及对周边地表水、地下水污染的情况. 1.2.7 现在线监测设施 目前清泉乡污水处理厂未安装在线监测系统,仅在出水口处安装流量 监测仪,监测指标为流量. 为了解出水水质情况, 运营单位每天在出水口处采样, 送第三方检测, 以........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题