第一章 基本原理.
4 Q1: 电涌保护器技术参数的含义?4 Q2: 电涌保护器的功能是什么?有几种类型?5 Q3: 电涌保护器的电气图形符号有哪些,都是什么含义?6 Q4: 电涌保护器的电流和电压试验主要有哪些?7 Q5: 8/20us浪涌电流波形含义?7
第二章 5SD7 系列电涌保护器
8 Q1: Siemens电涌保护器如何选型?8 Q2: 5SD7434-1 的接线图?10 Q3: 西门子电涌保护器的是否带有远程指示触点?10 Q4:5SD74 电涌保护器的后备保护熔断器如何选型?11 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 3-12
第一章 基本原理 Q1: 电涌保护器技术参数的含义? A1: UN 为低压配电网络的额定电压. Uc 为最大持续工作电压,允许持续施加于电涌保护器两端的最大电压有效值,其值等 于电涌保护器的额定电压.见表
1 按电源系统特征确定电涌保护器(SPD)的最低 Uc 电压值 电涌保护器接于 配点网络的系统特征 TT 系统 TN-C 系统 TN-S 系统 引出中 性线的 IT 系统 不引出中 性线的 IT 系统 每一相线和中性线间 1.1U0 NA 1.1U0 1.1U0 NA 每一相线和 PE 线间 1.1U0 NA 1.1U0 U0 a 线电压a 中性线和 PE 线间 U0 a NA U0 a U0 a NA 每一相线和 PEN 线间 NA 1.1U0 NA NA NA NA:不适用 注1:U0 是指低压系统中的相电压 注2:此表基于GB18802.1 a 这些值对应于最严重的故障状况,因而没有考虑 10%的余量. 表1Iimp 为冲击电流,采用 10/350 微秒波形试验仅通过 1~2 次的电流值.一般用于 SPD 的I级分类试验 Imax 为最大放电电流,采用 8/20 微秒波形试验仅通过 1~2 次的电流值.一般用于 SPD 的II 分类试验.Imax 大于 In In 为额定放电电流,流过 SPD 的8/20 微秒波形的放电电流峰值.这是未损坏时 SPD 可 以通过
20 次(8/20 微秒)的电流值. Up 表示电涌保护器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV).在标称放电电流 In 作用期间测量电涌保护器两端的最大电压. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 4-12 tA 为响应时间,从暂态过电压开始作用于电涌保护器的时间到电涌保护器实际导通放电 时刻之间的延迟时间.其值越小越好. Q2: 电涌保护器的功能是什么?有几种类型? A2: 电涌保护器是一种用于带电系统中限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护 器件.用以保护电气或电子系统免遭雷电或操作过电压及涌流的损害. 按其使用的非线性元件的特性分为以下几类: 1.电压开关型 SPD:当无电涌时,SPD 呈高阻状态;
而当电涌电压达到一定值时, SPD 突然变为低阻抗.因此,这类 SPD 被称为 短路开关型 ,常用的非线性元件有放电 间隙、气体放电管、双向可控硅开关管等.它具有通流容量大的特点,适用于 LPZOA 区或 LPZOB 区与 LPZ1 区界面处的雷电浪涌保护,且一般宜用于 3+1 保护模式中低压 N 线与 PE 线间的电涌保护.西门子公司的 5SD74 T1 系列属于此类产品. 2.限压型 SPD:当无电涌时,SPD 呈高阻抗,但随着电涌电压的升高,其阻抗持续下降 而呈低阻导通状态.这类非线性元件有压敏电阻、瞬态抑制二极管(如齐纳二极管或雪崩二 极管)等,这类 SPD 又称 箝压型 SPD ,因其箝位电压水平比开关型 SPD 要低,故常用 于LPZOB 区和 LPZ1 区及以上雷电防护区域内的雷电过电压或操作过电压保护.西门子公司 的5SD74T2 系列属于此类产品. 3.混合型 SPD:这是将电压开关型元件和限压型元件组合在一起的一种 SPD,随其所承 受的冲击电压特性的不同而分别呈现电压开关型 SPD 、限压型 SPD 或同时呈现开关型及限 压型两种特性.西门子公司的 5SD74T1+T2 系列属于此类产品. 4.用于通信和信号网络中的 SPD 除有上述特性要求外,还按其内部是否串接限流元件的 要求,分为有、无限流元件的 SPD . IA&