编辑: f19970615123fa | 2019-07-16 |
13 人食宿在场内,食堂按提供
13 人同时就餐计,则日耗 油量为 0.39kg,年耗油量为 117kg.油烟日产生量为 25.47g,年产生量 3.31kg.现有项目共设
2 个基准灶头,单个基准灶头排风量为 600m3 /h,日运行时间按 4h 计算,则现有项目的油烟产 生浓度为 5.3mg/m3 ,除油烟装置去除率为 70%(满足小型规模净化设施最低去除率 60%的要 求),经油烟处理装置处理后,油烟排放量约为 0.99kg/a,油烟排放浓度约为 1.6mg/m3 ,经烟 道引至屋顶排放.
3、噪声污染源及其治理措施 本项目产生的噪声主要为生产设备运行时发出的噪声,其噪声值其噪声强度在 65~ 75dB(A)之间.现有项目经过隔声、消声、自然衰减及加强管理,确保边界噪声符合《工业企 业厂界噪声标准》(GB 12348-2008)2 类标准.
9 表12 项目厂界噪声监测结果 编号 监测点位 监测时间 监测结果 [Leq dB(A)] 标准限值 dB(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 1#厂界东面外 1m 处11 月15 日57.4 46.9
60 50 达标 N2 2#厂界南面外 1m 处11 月15 日58.3 47.8
60 50 达标 N3 3#厂界西面外 1m 处11 月15 日56.9 47.0
60 50 达标 N4 4#厂界北面外 1m 处11 月15 日58.1 47.5
60 50 达标 N1 1#厂界东面外 1m 处11 月16 日57.1 46.8
60 50 达标 N2 2#厂界南面外 1m 处11 月16 日58.6 47.6
60 50 达标 N3 3#厂界西面外 1m 处11 月16 日57.2 46.5
60 50 达标 N4 4#厂界北面外 1m 处11 月16 日57.8 47.1
60 50 达标 由以上监测可知,项目各边界噪声值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2 类标准.
4、固体废物 (1)........