编辑: 向日葵8AS 2019-07-16

500 8 颗粒物 0.6991 0.01236 0.005183 氯化氢 0.002075 0.0002 0.000167 氟化物 0.00085 0.000083 0.000069

2、废水

25 项目生产废水包括菲林显影后清洗产生的清洗废水、模具超声波清洗产生的 清洗废水及水洗过程产生的清洗废水. 菲林显影后清洗产生的清洗废水约 0.01 t/d;

模具超声波清洗产生的清洗废水约 0.01 t/d;

表面雾化及酸洗后,需要清洗,用水 量约为 0.04t/d, 综上, 本项目产生的清洗废水总量约为 18t/a, 委托资质单位处理, 不外排. 项目废气通过碱性喷淋塔洗涤,预计年补充用水 10t,喷淋塔塔每半年更换一 次,更换量为 1t,则年产生喷淋废液 2t,集中委托资质单位处理,不外排. 本项目员工人数为

30 人,年工作日

300 天,生活污水排放量约为 720t/a.生 活污水中主要污染因子是 COD、NH3-N、TP、SS.生活污水接入市政污水管网到 张浦污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级 A 标准及 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限 值》 (DB32/1072-2007)表2标准,尾水排放到吴淞江塘. 表5-2 本项目的水污染物产生及排放情况 污染 源 污水 量t/a 污染物 名称 产生情况 治理措施 排放情况 排放 去向 产生浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/L) 排入外环 境量 (t/a) 职工 生活

720 COD

400 0.288 通过城市污水 管网排入张浦 污水处理厂处 理50 0.036 吴淞 江SS

300 0.216

10 0.0072 NH3-N

30 0.0216

5 0.0036 TP

4 0.00288 0.5 0.00036 水平衡: 图5-2 项目水平衡图 (t/a)

3、噪声

26 本项目噪声主要为喷砂机、打磨机、空压机等设备产生的噪声,噪声值在 75-90dB(A)之间,经采取隔声、消声措施,噪声源经厂房建筑物衰减后,项目 厂界外噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标 准,噪声不会对当地环境产生明显影响. 表5-3 本项目各噪声源及源强 噪声源名称 设备台数 源强度 dB (A) 距厂界最近距离 m 治理措施 超声波清洗机

3 台75 北15 选用低噪声设备;

通过 合理布局,采用隔声、 减震等措施 喷砂机

8 台80 北15 空压机

2 台90 北15 打磨机

10 台80 南15 磨光机

6 台80 南15 磨床

1 台80 北15

4、固废 (1)固废产生情况 一般工业固废: 封贴保护过程产生的废保护膜约 0.5t/a, 废包装材料约 0.2 t/a, 集中收集后外售处理. 危险废物: 废显影液、 定影液 0.06t/a, 委托有资质单位处理;

废菲林片 0.1 t/a, 委托有资质单位处理;

清洗废水 18t/a,委托有资质单位处理;

酸洗产生的废酸 0.7t/a,委托有资质单位处理;

喷淋塔产生的喷淋废液 2t/a,委托有资质单位处理;

废包装桶 0.1t/a,委托有资质单位处理. 生活垃圾:本项目生活垃圾约 4.5t/a,采取袋装化集中收集后由环卫部门定时 清运进行无害化处理,不外排. (2)固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《固体废物鉴别标准 通则》 (GB34330-2017)的规定,判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属........