编辑: 于世美 2019-07-16
北京昆仑海岸传感技术中心

电话:010?82671108? 传真:010?62533666? 售后服务

电话:010?51659145? NRM01 无线接收模块使用说明书 V3.

5 一.产品特点简介 外型设计美观, 全金属外壳;

协议支持标准 MODBUS-RTU, 方便用户使用组态软件进行实时监控;

可一对多使用,即一 个接收模块能同时接收多个无线压力仪表发送的信号;

多个 网络同时存在时,可设置多个通讯信道,以避免相互干扰. 二.主要用途 本产品主要用于配合无线压力仪表,可以通过无线通 讯,接收压力仪表的采集数据,并通过串口,将数据转发给 上位机. 三.技术说明 主要参数:

1、供电电源:DC 3V

2、通讯接口:RS232

3、波特率:9600bps

4、环境温度:-20℃~60℃

5、响应时间:≤100ms

6、平均功耗:≤2mW

7、通信频段:428MHz~435.5MHz

8、信道数量:16

9、设备地址:0~255

10、接收地址:0~27

11、传输距离:视现场环境最远可达 200m

12、外形尺寸:82mm*28mm*93mm (不包括天线)

13、产品重量:约170 克 工作条件: 避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下. 外形及尺寸: 接收模块外形图 四.安装用螺钉安装在固定位置,应避免安装在金属盒内、实体 墙隔离等屏蔽环境下,以免影响正常无线通讯;

若无法避免 安装在屏蔽环境,可选择延长天线,在屏蔽环境外将信号接 收传输至模块内. 五.试运行 给模块供电 DC 3V,这时模块的电源灯变亮,接下来确 认无线压力仪表已经正常工作, 并且无线压力仪表的通讯频 道与本模块通讯频道相同, 无线压力仪表的远端地址与本模 块的本地地址相同, 无线压力仪表的通讯频道和地址的设定 方法请参照无线压力仪表说明书.完成以上工作后,若本模 块的通讯灯间隔相同的时间(默认为 3s)闪烁一次,说明无 线压力仪表和本模块已经正常通讯. 六.操作说明 通讯协议: 该模块支持标准? MODBUS?RTU? 通讯协议,一下为具 体命令列举及解析:? a.读单个压力值 上位机查询指令:? 01?04?00?01?00?01?60?0A?(共8个字节)? 解析:第?1 个字节为模块接收地址;

第?2 个字节为功能码 第?

3、4?个字节为压力仪表地址的高、低位 第?

5、6?个字节为要读取的压力仪表的个数 第?

7、8?个字节为?CRC?校验码的高、低位 该指令表示读取地址为?1?的压力仪表的压力值 模块返回数据:01?04?02?00?00?B9?30? 解析:第?1 个字节为返回模块接收地址 第?2 个字节为返回功能代码 第?3 个字节为返回压力值所占的字节数 第?

4、5?个字节为读取的压力值高、低位 最后两个字节为?CRC?校验码高、低位? b.读多个压力值 上位机查询指令:? 01?04?00?01?00?04?A0?09?(共8个字节)? 解析:第?

3、4?个字节为要读的压力仪表起始地址的 高、低位 :00?01(0?27) 第?

5、6?个字节为要读取的压力仪表的个数:? 4(1?28) 该指令表示读取起始地址为?1 的连续?4 个压力仪表的 压力值 模块返回数据:? 01?04?02 00?00?00?00?00?00?00?00?5A?AD? 解析:第?

4、5?个字节为地址为?1?的压力仪表的压力值 第?

6、7 个字节为地址为?2 的压力仪表的压力值 第?

8、9 个字节为地址为?3 的压力仪表的压力值 第?10,?

11 个字节为地址为?4 的压力仪表的压力值 七.产品维修和故障排除 如果模块出现故障,请与我公司的售后服务取得联系, 确认问题后需要把模块寄回本公司维修时请附带以下 信息: