编辑: 戴静菡 | 2019-07-16 |
,LTD 2019-3-11 CONTENTS 目录 */共14页01
02 03
04 日常维护 案例一 案例二 故障类型原因处理 2019-3-11 */共14页 日常运行维护 直流系统屏柜在安装调试完毕后,应该对设备进行日常维护,维护的频度根据具体使用条件而 定.
一、日常维护要点:环境检查、工作状况检查和发生故障的部件更换等.
1、工作环境检查工作环境包括:温度、相对湿度、洁净度、静电干扰等. ? 温度:环境温度关系到电源系统运行的有效寿命和稳定可靠性;
长时间的高温工作可能导致系统运行的有 效寿命大大降低,同时使诸如直流输出空气开关等元器件的性能大大下降. ? 相对湿度:相对湿度影响到系统的绝缘和系统的防护性能.湿度大直接导致绝缘电阻下降,同时长时间的 相对湿度大将导致线路和元器件受到侵蚀,甚至破坏系统的正常工作状态. ? 洁净度:空气中的尘埃附结在元件表面使元件的散热性能大打折扣,同时尘埃具有的腐蚀性使元件受到侵 蚀. ? 静电干扰:静电干扰可能使系统的正常工作受到干扰甚至损坏系统内的芯片. 2019-3-11
4 */共14页 日常运行维护
2、工作状况: 要检查的工作状况包括交流输入状态、直流输出和充电模块、监控系统等部件,以及查阅主监控的告警信 息,包括当前告警和历史告警信息.
3、发生故障部件更换:根据当前故障提示信息,更换故障部件. 对于无人值守的变电站,日常维护工作中,应重点考虑到以下方面: ? 机房内的温度、湿度、洁净度和灭火设施等符合要求.变电站通常为封闭的建筑结构,保证有良好的防 御自然灾害的能力;
因此在炎热的夏天,室内温度会高达50℃~60℃,这对常用的铅酸免维护蓄电池的 运行寿命非常不利,建议在此类工作环境中,配置空调等降温设备. ? 无人值守的变电站必须具有远程监控系统,设备具有遥调、遥测、遥信、遥控的 四遥 功能.在对直 流电源屏的以上维护项目进行检查时,其日常检查维护频次可以适当降低,但仍应该定期对变电站进行 巡检和维护. 2019-3-11
5 */共14页 日常运行维护
二、定期维护
1、每年要对该系统进行必要的检查维护: 对所有直流馈线部分进行必要检查;
对交流两路切换进行检查并测试;
有条件可以模拟绝缘接地故障检测绝 缘报警装置.
2、电池放电试验: 加入放电负载对蓄电池进行放电.然后关掉负载,再对蓄电池进行充电,使电池活化. 放电过程中全程自动恒流,自动记录电池放电容量,至最低电压(可设定)自动停止. 2019-3-11
6 */共14页 案例一 甘肃张掖临泽县35KV小河变一体化电源 蓄电池鼓包严重变形哪些原因: ? 蓄电池室长期属于高温状态 ? 直流充电机长时间给蓄电池高电压充 电?蓄电池本身性能有问题 ? 直流系统经常均充浮充两个状态来回 切换 ? 长时间大电流给蓄电池充电 2019-3-11 */共14页 案例一 蓄电池平常应注意事项: ? 蓄电池室温度应控制在25度左右,室内保持通风,这样对电池寿命性能都比较好 ? 定期检查直流充电机工作电压是否正常 ? 安装时蓄电池之间一定要留空隙,定期清理蓄电池外表卫生 ? 定期检查直流充电机监控器均浮充状态是否正常 ? 定期检查直流充电机监控器限流是否正常 ? 定期对蓄电池进行核对性放电试验 2019-3-11 */共14页 案例二 故障现象: 经常告传感器通信故障,间歇性过一会马上又复归;