编辑: 戴静菡 | 2019-07-16 |
不定时还不是 固定支路. 故障原因: ? 传感器本身故障问题 ? 传感器上排线松动接触不好,通讯线(485A、485B)松没有打紧 ? 现场干扰大导致通讯计数丢帧 故障处理: ? 传感器问题更换传感器 ? 检查传感器上排线,通讯线是否打紧 ? 在监控对下通讯口上加一个120欧电阻 浙江信息产业园110kv变电站 2019-3-11 */共14页 故障类型、故障原因、处理方式 故障类型 故障原因 处理方式 交流接触无法吸合 接触器线包烧 更换交流接触器 交流配电单元盒无通信 检查交流配电盒通讯线及盒子自身问题 直流屏交流电压异常,交流停电 交流进线空开跳闸,外部原因导致停电 检查交流进线是否有短路,外部原因停电只能电源 恢复 直流母线电压异常 监控器母线电压上下限参数设置错误 更改系统正确的参数值 监控器屏幕无显示ZHM10PS 白屏、黑屏、花屏 重新更换显示器更换监控器 -5整流模块通信故障 模块没有电压输出指示灯不亮,整流模块自身故障, CAN通讯线问题 更换整流模块或检查CAN通讯线 整流模块交流输入缺相 整流模块自身交流输入端问题,也有可能交流进线 问题 更换整流模块及检查交流进线是否真的缺相 电池采样盒故障 地址冲突,插件没有插好或者线没有压好 烧写地址,重新插拔问题,和重新压线 电池电压显示误差过大,采样盒本身问题 更换电池采集模块 2019-3-11 */共14页 故障类型 故障原因 处理方式 馈线单元经常告通讯故障 馈线单元的通讯线松 检查馈线单元的通讯线接触好不好 通讯线太长有干扰或丢帧 如馈线单元较多可以通过设置ZHM05或ZHIM02加长 通讯时间 馈线单元故障 更换馈线单元盒 电池故障 实测电池电压,判断是否为电池本身故障,电池电 压实测和显示一致就是电池本身故障 和电池门限值差较大就需更换电池 监控门限设置是否合适,是否在均充 检查监控门限设置 实测电池电压,到电池采样盒电压也正常,监控显 示偏高,那一般就是采样盒故障 更换电池采样盒 电流传感器通讯故障 检查通讯线是不是正常 重新接线 检查ZHIM02的版本和传感器是不是对应 更改ZHIM02的版本和传感器一致 电流传感器坏 更换漏电流传感器 故障类型、故障原因、处理方式 2019-3-11 */共14页 故障类型 故障原因 处理方式 和后台通讯不上(485线通讯) 检查监控和后台的收发数据报文,没有收到报文就 是后台厂家或485线有问题 检查到后台的485通讯线是否有问题,好的就是后 台厂家的事情了 监控和后台的报文有收没有发,就需检查监控的通 讯设置中的地址波特率停止位是否正确 如我监控的设置都正确,就截一段收到的报文请研 发帮忙看下是否正确,如不正确就需后台厂家处理 和后台通讯不上(61850网线通讯) 检查给后台厂家的CID文件的一体化电源名称和监 控中的名称是否一致 不一致的就需改成一样,可以叫后台厂家帮忙改或 我们通过软件自己改一下 检查监控的IP地址是否正确 更改正确的IP地址 绝缘巡检仪监控器 正负对地电压无法显示 检查接地情况及采集 通信故障 检查通信线是否正常 接地告警支路误告,监控器内部器件损坏 重新校正互感器,更换监控器 通讯电源监控器告警 负载熔丝故障 检查负载是否开启 2通信故障 检查通信线是否正确 故障类型、故障原因、处理方式 2019-3-11 */共14页 故障类型 故障原因 处理方式 控母电压偏低(有硅链) 硅链自动控制板故障(硅链手动正常) 更换硅链自动控制板 硅链手动档不正常 检查硅链 交流双路切换不正常 交流进线输入有故障 检查两路交流进线输入是否正常 监控设置不对 检查监控是不是配成双路供电 交流配电盒坏或12V电源问题 检查交流配电盒或12V电源是否正常 设备未带电池运行 检查电池空开或熔丝是否合上 交流接触器故障 检查接触器线圈是不是有电,线圈有电不动作就是 接触器问题需更换 电池熔丝故障 电池熔丝熔断或信号熔芯熔断 更换熔丝及信号熔芯 48V模块有AC\DC两种模块同时输出时DC模 块故障灯亮 两种模块输出电压不一致有差距1V左右就会出现类 似故障 把两种模块输出电压调节至一样差距不超过1V 开关或通道异常 参数设置不对 对应常闭开关没有合上 修改正确参数 合上开关即可 故障类型、故障原因、处理方式 2019-3-11 */共14页 故障类型 故障原因 处理方式 充电不限流 监控器故障,分流器采样问题 更换监控器,检查采样线 交流、直流、电池等采样模块通讯故障 485通讯线是否正常 485通讯线是否正常 ,12V工 作电源是否正常 ,采样模块本身故障 检查485通讯线,检查接线或更换电源,更换采样 盒换采样盒 故障类型、故障原因、处理方式 2019-3-11 THANK YOU! 地址:杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦