编辑: 飞鸟 | 2019-07-16 |
1、型号编制说明 1:产品种类代码 2: A――制冷剂 R22;
B――制冷剂 R134a 3:机组制热制冷容量范围 4: 压缩机数量, S 为单机头;
D 为双机头;
F 为四机头 5:辅助功能,H 表示热回收,不带此功 能不表示 ?
2、流量确定 先确定水源的温度,当水源温度较高时,可适当增大温差、减小流量.
科创机 组的参数是根据多年的实践经验和理论优化进行配置的,将能耗比定位在系统之 上.系统水泵的能耗比例应严格控制在 25%以内. ?
3、负荷确定 以建筑物冷热负荷作为设备选型的依据, 科创公司推荐机组在最不利工况下运 行的制热量和制冷量大于建筑物冷热负荷 5%~10%,以保证机组的供热容量. ?
4、台数确定 根据负荷大小、负荷分布、建筑物功能、安装场地和经济性等综合因素确定机 组台数, 通常情况下科创建议机组台数按 2~3 台选择,在大型号机组不能满足条件 下选择多台.
2 污水与地表水源热泵机组技术参数【R22】
(一) 机组型号 SSHP-A 410S 510S 610S 720S 790S 910S 980S 制热量 kW
346 432
520 615
676 770
836 制热输入功率 kW
80 97
114 135
150 176
190 制冷量 kW
330 415
504 594
652 737
800 制冷输入功率 kW
72 87
101 121
134 156
169 压缩机型式 半封闭螺杆式压缩机 压缩机台数
1 1
1 1
1 1
1 能量调节 25%~100% 电源 3~ .380V.50Hz 控制系统 全自动控制 制冷机节流装置 电子膨胀阀 蒸发器型式 壳管满液式 制冷 进出口温度 ℃ 进口 12℃,出口 7℃ 流量 m?/h
57 71
86 103
113 127
138 压力损失 KPa
49 45
45 45
41 45
49 制热 进出口温度 ℃ 进口 9.5℃,出口 5℃ 流量 m?/h
52 64
78 92
101 115
125 压力损失 KPa
63 62
59 59
56 61
63 接口尺寸 mm
125 125
125 125
150 150
150 冷凝器型式 水冷壳管式 制冷 进出口温度 ℃ 进口 26℃,出口 32.5℃ 流量 m?/h
52 64
78 92
101 115
125 压力损失 KPa
73 68
66 66
63 68
73 制热 进出口温度 ℃ 温水进口 40℃,出口 45.5℃ 流量 m?/h
57 71
86 103
113 127
138 压力损失 KPa
60 54
53 53
49 54
59 接口尺寸 mm
125 125
125 125
125 150
150 制冷剂 种类 R22 充注量 kg
115 144
175 206
226 256
278 外形尺寸 长mm
3545 3545
3580 3780
3785 3785
3800 宽mm
1160 1160
1240 1240
1320 1320
1440 高mm
1760 1760
1800 1935
1935 1935
1960 机组重量 运输重量 kg
1650 1800
1950 2150
2800 3500
3500 运行重量 kg
1800 1950
2100 2400
3000 3850
3850 注:
1、原生污水源设计工况:污水侧 13~8℃,二次水侧 9.5~5℃.
2、已处理污水源设计工况:污水侧 10~6℃, 二次水侧 7~3℃, 制热量取修正系数 0.
9、 功率取 0.95.
3、 地表水源设计工况: 地表水侧 5~2℃, 二次水侧 3~-1℃, 制热量取修正系数 0.
8、功率取 0.9.制冷时按后续修正系数表取值.
3 污水与地表水源热泵机组技术参数【R22】
(二) 机组型号 SSHP-A 1090S 1250D 1470D 1620D 1850D 2010D 2220D 制热量 kW
925 1061
1253 1379
1571 1704
1886 制热输入功率 kW
205 228
270 300
351 381
410 制冷量 kW
893 1028
1212 1330
1505 1633
1821 制冷输入功率 kW
183 202
241 267
312 340
366 压缩机型式 半封闭螺杆式压缩机 压缩机台数
1 2