编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-16 |
3 LORA 流量模 块Lora… PLC 或者用户控制器 网关 DTU 等485 通信 口1485/232 通 讯口
2 网关控制 器LORA 温湿度 模块
2 LOAR 温湿度 模块
1 说明书 V1.0 万物互联・启迪智慧 www.sd123iot.com 第7页共11 页LORA 从机主动上报时序图 上图为从机的上报数据时序图,LORA 从机会按照自己的地址定义的时间片依 次主动上送数据给网关,所有的从机之间有足够的时间间隙来保证数据不会出现冲 突. 2.2 系统部署说明 一组无线 LORA 温湿度采集系统网络,包含了一台 LORA 网关和数台 LORA 温湿 度检测从机.那么用户拿到一组采集网络设备后,进行部署使用的步骤: 首先确认所有从机的地址码是否在我们网关设置的范围内,如需设置可参照上 文方式通过
485 线进行设置. 然后给网关 L520 上电,10-24V 直流电源接入,电流在 1A 以上即可.主机上电 后电源灯(绿色)会常亮,运行灯(红色)会进行闪烁. 然后将温湿度采集模块外壳逐个打开,并注意内部电缆不要扯坏,找到电源开 关. 逐个将从机模块的电源打开,从机电源打开后,内部的红色灯会常亮一段时间, 这时候从机正在进行入网操作,不要打开其他的从机.当红色灯熄灭后,方可进行 下一个从机开机操作. 将所有从机依次打开后,查看网关的数据,可以通过电脑连接
485 跟网关进行 通信,通过 modbus 软件查看,具体操作可以参考模块 Modbus Poll 测试说明.待看 到所有从机的数据都已经可以正常上传后,即可将从机部署到需要部署的位置.部 署完成后,再次用 modbus 软件查看数据是否正常上送.在查看数据时可以多观察 几个采集周期,看看每个从机的数据是否都可以正常上传. 3.协议规范 3.1 通讯协议说明 本产品支持标准 modbus 指令,有关详细的指令生成与解析方式,可根据本文 中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》 即可. Modbus 协议中文版参考: http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL 软件及使用教 说明书 V1.0 万物互联・启迪智慧 www.sd123iot.com 第8页共11 页程.rar 本产品支持 modbus RTU 格式. 3.2 温湿度从机 Modbus 寄存器 modbus 地址默认为
1 寄存器名称 寄存器地址 说明 网络地址(需要与 接入网关一致) 功能码 0x03 读写寄存器 4x1001/4097 高字节:1-255 默认:0x51 低字节:1-255 默认:0x48 设备地址 (modbus 和lora 网络地址) 4x1003/4099 1-254 默认: 1,modbus 从 机地址也是这个地址. 接收信道 4x1004/4100 设置数字
0 到21 默认的是
0 0:470000000, 1:450500000, 2:452500000, 3:454500000, 4:456500000, 5:458500000, 6:460500000, 7:462500000, 8:464500000, 9:466500000, 10:468500000, 11:470500000, 12:472500000, 13:474500000, 14:476500000, 15:478500000, 16:480500000, 17:482500000, 18:484500000, 19:486500000, 20:488500000, 21:490500000, 说明书 V1.0 万物互联・启迪智慧 www.sd123iot.com 第9页共11 页 发送信道 4x1005/4101 设置数字
0 到21 默认的是
0 0:470000000, 1:450500000, 2:452500000, 3:454500000, 4:456500000, 5:458500000, 6:460500000, 7:462500000, 8:464500000, 9:466500000, 10:468500000, 11:470500000, 12:472500000, 13:474500000, 14:476500000, 15:478500000, 16:480500000, 17:482500000, 18:484500000, 19:486500000, 20:488500000, 21:490500000, 湿度偏移 4x1007/4103 偏移值*100 默认
0 -10 到10 温度偏移 4x1008/4104 偏移值*100 默认
0 -10 到10 入网标志 功能码 0x03 只读寄存器 4x1009/4105 入网 0x55 时间基准高