编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-16 |
1 (> 0.98) 输入电源 L1, L2, L3 的切换频率 切换最多
2 次/分钟 输出数据 (U, V, W) 输出电压 供电电压的 0-100% 输出切换 无限制 加减速时间 0.01-3600 s 频率范围 0-500 Hz 可编程数字输入和输出 数字输入 / 数字输出*
6 (7)/1 逻辑 PNP 或NPN 电压水平 0-24 V 直流 可将 6个数字输入中的一个配置为数字输出或脉冲输出.一个模拟输入可配置为额外数字输入, 因此将数字输入数量可达到 7个. 脉冲和编码器输入 脉冲输入/编码器输入** 2/2 电压水平 0-24 V 直流 **注意:其中两个数字输入可配置为脉冲输入. 可将一对输入配置为编码器输入. 可编程模拟输入 模拟输入
2 模式
1 个电压或电流 / 1个 电压或数字输入 电压水平
0 V 到+10 V(可调节) 电流水平 0/4 到20 mA(可调节) 可编程模拟输出 模拟输出
1 模拟输出的电流范围 0/4 到20 mA 可编程继电器输出 继电器输出
1 认证 认证 CE, UL Listed, cUL, T?V, RCM (C-Tick), EAC B b C A a 尺寸和重量 集成谐波抑制 所有三相设备集成直流电抗器, 符合 IEC/EN 61000-3-2/61000-3-12, 可将谐波减少至 48% THDi. 对于单相设备,通过集成有源 PFC, 谐波低于 8%. 集成射频干扰滤波器 内置滤波器不仅节省空间,而且还 可以避免装配、布线和材料产生的 额外成本. 双通道安全转矩关断 安全转矩关断 (STO) 功能是安全控制 系统的一个组件.STO 会使得变频 器无法生成电机旋转所需的电能, 因而确保了在紧急情况下的安全性. 兼容PM 电机 在全功率范围,VLT? Midi Drive 可以 在VVC+ 模式下提供高效的永磁 (PM) 电动机开环控制. 任由您选择的现场总线 n 带双端口 PROFINET n 带双端口 POWERLINK n 带双端口 EtherNet/IP? n PROFIBUS n CANopen n Modbus RTU 和FC 协议作为标准集 成总线协议
24 V DC 备用电源选件可在主电源断 开时保持现场总线通信的工作状态. 容易连接 为了在调试或服务过程中实现方便的 PC 连接,使用集成的 USB 端口. 机箱 IP20 K1 K2 K3 K4 K5 功率规格 [kW] 单相 200C240 V 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
3 相200-240 V 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.7
3 相380-480 V 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2
3 4 5.5 7.5
11 15 18.5
22 尺寸 [mm] 高度 A
210 272.5 272.5
320 410 宽度 B
75 90
115 135
150 深度 C
168 168
168 245
245 安装孔 a
198 260
260 297.5
390 b
60 70
90 105
120 重量 [千克] IP20 2.3 2.5 3.6 4.1 9.4 9.5 12.3 12.5