编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-16 |
4 /
14 6.配线图 主回路配线注意事项 (1)配线线路规格,请按照电工法规规定实行配线;
(2)请勿将交流电接至变频器输出端(U、V、W) ,否则会引起变频器损坏;
(3)电源配线,请尽量使用隔离线与线管,并将隔离线或线管两端接地;
(4)变频器接地线不可与电焊机、大功率电机或大电流负载共同接地,请单独接地;
(5)接地端子 请正确接地,接地阻抗小于 10Ω ;
控制回路配线注意事项 (1)请把控制信号线与主回路线、及其他动力线,电源线分开走线. (2)为防止干扰而引起误动作,请使用绞合屏蔽线或双股屏蔽线,规格为 0.5~2mm? (3)请确定各使用端子允许条件,如:电源、最大允许电流等;
(4)各端子接线要求,正确选用配件,如:电压表、输入电源等;
(5)完成配线后请正确检查,确认无误后方可上电. 7.参数简表 PI500A 系列变频器中,部分参数为 厂家保留 ,其序号在功能参数表中没有列出,导致表中部分 参数序号不连接,对于手册中没有介绍的参数,请用户不用试图进行修改,避免引起错误. 监视功能参数组监代码 参数名称 功能描述 单位 d0.00 运行频率 变频器理论运行频率 0.01Hz d0.01 设定频率 实际设定频率 0.01Hz d0.02 母线电压 直流母线电压的检测值 0.1V d0.03 输出电压 变频器实际输出电压 1V d0.04 输出电流 电机实际电流的有效值 0.01A d0.05 输出功率 电机输出功率计算值 0.1kW d0.06 输出转矩 电机输出转矩百分比 0.1% d0.07 DI 输入状态 DI 输入状态 - d0.08 DO 输出状态 DO 输出状态 - d0.09 AI1 电压 AI1 输入电压值 0.01V d0.12 计数值 计数功能中的实际脉冲计数值 - d0.13 长度值 定长功能中的实际长度 - d0.14 实际运行速度 电机实际运行速度 - d0.15 PID 设定 PID 运行时的给定值百分比 % d0.16 PID 反馈 PID 运行时的反馈值百分比 % d0.17 PLC 步段 PLC 正在运行的步段显示 - d0.18 HDI(DI5)脉冲频率 HDI(DI5)高速脉冲输入频率显示,单位 0.01kHz 0.01kHz d0.19 反馈速度 变频器实际输出频率 0.01Hz d0.20 剩余运行时间 剩余运行时间显示,用于定时运行控制 0.1Min d0.21 线速度 显示 DI5 高速脉冲采样的线速度,根据每分钟采实际 样脉冲个数和 E0.07,计算出该线速度值. 1m/Min d0.22 当前上电时间 本次变频器上电累积时间 1Min d0.23 当前运行时间 本次变频器运行累积时间 0.1Min d0.24 HDI(DI5)脉冲频率 HDI(DI5)高速脉冲输入频率显示,单位 1Hz 1Hz
5 /
14 视功能参数组d0.25 通讯设定值 通过通讯口设定的频率或转矩等指令值 0.01% d0.27 主频率显示 F0.03 主频率设定源设定的频率 0.01Hz d0.28 辅频率显示 F0.04 辅助频率设定源设定的频率 0.01Hz d0.35 变频器状态 显示运行、待机等运行状态 - d0.36 变频器机型 1:G 型(恒转矩负载机型);
2:F 型(风机、 水泵类负载型) - d0.37 AI1 校正前电压 AI1 的线性校正前输入电压值 0.01V 基本功能参数组代码 参数名称 设定范围 出厂设定 更改 F0.00 电机控制方式 0:无PG 矢量控制;
2:V/F 控制
2 F0.01 键盘设定频率 0.00Hz~F0.19(最大频率) 50.00Hz F0.02 指令分辨率 1: 0.1Hz 2: 0.01Hz
2 F0.03 频率源主设 0:键盘设定频率(F0.01,UP/DOWN 可修改,掉电 不记忆) 1:键盘设定频率(F0.01,UP/DOWN 可修改,掉电 记忆) 2:模拟量 AI1 设定;
4:面板电位器设定 5:高速脉冲设定;
6:多段速运行设定 7:简易 PLC 程序设定;
8:PID 控制设定 9:远程通讯设定