编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-16 |
1 F0.04 频率源辅设 与F0.03 相同
0 F0.05 辅设范围选择 0.相对于最大频率;
1.相对于主频率源
1 2.相对于主频率源
2 0 F0.06 辅设范围 0%~150% 100% F0.07 频率叠加选择 个位:频率源选择;
十位:频率源主辅运算关系
00 F0.08 辅设偏置频率 0.00Hz~F0.19(最大频率) 0.00Hz F0.09 停机记忆选择 0: 不记忆;
1:记忆
1 F0.10 UP/DOWN 基准 0:运行频率 ;
1:设定频率
0 F0.11 命令源选择 0.键盘控制(LED 灭);
1.端子台控制(LED 亮) 2.通讯命令控制(LED 闪烁) 3.键盘控制+通讯命令控制 4.键盘控制+通讯命令控制+端子台控制
0 F0.12 命令频率同步 个位:操作面板命令绑定频率源选择 0:无捆绑;
1: 键盘设定频率;
2:模拟量 AI1 设定;
4:面板电位器设定 5:高速脉冲设定;
6:多段速设定 7:简易 PLC 设定;
8:PID 设定;
9:通讯给定 十位:端子命令绑定频率源选(0~9,同个位) 百位:通讯命令绑定频率源选择(0~9,同个位)
000 F0.13 加速时间
1 0.0s~6500s 机型确定 F0.14 减速时间
1 0.0s~6500s 机型确定 F0.15 加减速时间单位 0:1s;
1:0.1s;
2:0.01s
1 F0.16 加减速基准频率 0:F0.19(最大频率) 1:设定频率;
2:100Hz
0 F0.17 载波频率调整 0:否;
1: 是0F0.18 载波频率 0.5kHz~16.0kHz 机型确定 F0.19 最大输出频率 50.00Hz~320.00Hz 50.00Hz F0.20 上限频率源 0:F0.21 设定;
1:模拟量 AI1 设定;
3:面板电位 器设定;
4:高速脉冲设定;
5:通讯给定
0 F0.21 上限频率 F0.23(下限频率)~F0.19(最大频率) 50.00Hz F0.22 上限频率偏置 0.00Hz~F0.19(最大频率) 0.00Hz F0.23 下限频率 0.00Hz~F0.21(上限频率) 0.00Hz F0.24 运行方向 0:方向一致;
1:方向相反
0 F0.26 AI 模拟量精度 0: 0.01Hz;
1: 0.05Hz;
2: 0.1Hz;
3: 0.5Hz
1 输入端子参数组代码 参数名称 设定范围 出厂设定 更改 F1.00 DI1 端子功能选择 0~51
1 F1.01 DI2 端子功能选择
2 F1.02 DI3 端子功能选择
8 F1.03 DI4 端子功能选择
9 F1.04 DI5 端子功能选择
12 F1.05 DI6 端子功能选择
13 数字多功能输入端子DI1~DI6的功能(其中DI5可用作高速脉冲输入端子),可通过参数F1.00~ F1.05来设定,可选择的功能如下表所示: 设定值 功能 说明
0 无功能 可将不使用的端子设定为 无功能 ,以防止误动作.
1 正转运行(FWD) 通过外部端子来控制变频器正转运行.
2 反转运行(REV) 通过外部端子来控制变频器反转运行.
3 三线式运行控制 通过端子来确定变频器运行方式是三线控制模式. 详细情况请参 考功能码 F1.10( 端子命令方式 )的说明.
4 正转点动(FJOG) FJOG 为点动正转运行,RJOG 为点动反转运行.点动........