编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-07-16 |
1
1 第1章产品简介 1.1 产品概述 水浸传感器主要用来检测是否出现漏水情况,本传感 器采用交流阻抗测量方式,电极使用寿命长,不会出现氧化 问题.该水浸传感器广泛适用于通讯基站、宾馆、饭店、机房、图书馆、档案库、仓库、设备 机柜以及其它需积水报 警的场所. 1.2 功能特点 采用交流阻抗测量形式,交流阻抗方式可以有效避免 电极发生氧化电解,极大的提高寿命.漏水测量结果精准, 误报率几乎为零. 1.3 主要参数 参数名称 参数内容 直流供电 12V-24V DC 输出信号 RS485 输出/开关量输出 开关量类型 常开触点 检测对象 各类型水溶液 耗电 ≤0.15W(@12V DC , 25℃) 工作环境 -20℃-60℃ 0-95%RH 开关量工作功率 120VAC/24VDC 一站式物联网供应平台
2 1.4 系统框架图 本传感器可以连接单独使用,首先使用 12V 直流电源 供电,设备可以直接连接带有
485 接口的 PLC,可以通过
485 接口芯片连接单片机.通过后文指定的 modbus 协议对 单片机和 PLC 进行编程即可配合传感器使用.同时使用 USB 转485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配 置工具进行配置和测试. 本产品也可以多个传感器组合在一条
485 总线使用,在 进行
485 总线组合时请遵守"485 总线现场接线守则" (见 附录) .理论上一条总线可以接
16 个以上的
485 传感器,如3果需要接更多的
485 传感器,可以使用
485 中继器扩充更多 的485 设备,另一端接入带有
485 接口的 PLC、通过
485 接口芯片连接单片机,或者使用 USB 转485 即可与电脑连 接,使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试. 一站式物联网供应平台
4 第2章硬件连接 2.1 设备安装前检查 安装设备前请检查设备清单: 名称 数量 高精度传感器
1 台12V 防水电源
1 台(选配) USB 转485 设备
1 台(选配) 保修卡/合格证
1 份2.2 接口说明 电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可.485 信号线 接线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址 不能冲突.
5 线色 说明 电源 棕色 电源正(12-24VDC) 黑色 电源负 通信 黄色 485-A 蓝色 485-B 开关量 白色 开关量 灰色 开关量 注意事项:请注意不要接错线序,错误的接线会导致 设备烧毁. 开关量的功率较小,如果您需要接功率器件,请接中 间继电器,详情请参见附加说明书. 出厂默认提供 0.6 米长线材 ,客户可根据需要按需延 长线材或者顺次接线. 注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线, 此时灰色线等价替换黄色线作用. 2.3 安装事宜 需将传感器安置在避风避雨的环境中,90 度垂直于地 面壁挂. 一站式物联网供应平台
6 壁挂王子壳为壁挂式安装,安装孔位于设备两侧中部 位置,安装孔径小于 4mm,孔距 105mm,可使用 3mm 的 自攻螺丝安装 本产品主要用来测量漏水情况,因此可以传感器主体 壁挂安装在 0.3-0.5m 的高度,将漏水检测线下垂并放置在 地势低洼处用来检测漏水. 第3章配置软件安装及使用 我司提供配套的"传感器监控软件",可以方便的使用电 脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备 ID 和 地址. 3.1 传感器接入电脑 将传感器通过 USB 转485 正确的连接电脑并提供供电 后,可以在电脑中看到正确的 COM 口("我的电脑―属7性―设备管理器―端口"里面查看 COM 端口) . 如上图所示,此时您的串口号为 COM10,请记住这个 串口,需要在传感器监控软件中填入这个串口号. 如果在设备管理器中没有发现 COM 口,则意味您没有 插入 USB 转485 或者没有正确安装驱动,请联系技术人员 取得帮助. 3.2 传感器监控软件的使用 配置界面如图所示,首先根据 3.1 章节的方法获取到串 口号并选择正确的串口,然后单击自动获取当前波特率和地 址即可自动探测到当前