在线数据表STR1-SASM0AC8 STR1 非接触式安全开关 STR1-SASM0AC8 | STR1 非接触式安全开关 订购信息 类型 订货号 STR1-SASM0AC8

1069561 其他设备规格和配件 www.

sick.com/STR1 详细技术参数 产品特点 系统硬件 传感器和激励元件 传感器原理 频射式 安全输出端数量

2 辅助触点 (AUX)

1 安全接通距离 Sao 位于前面、激活的传感器表面 10?mm 激活的传感器侧面 6?mm 安全切断距离 Sar 25?mm 激活的传感器表面

3 激活方向

5 编码 通用编码型 安全技术参数 安全完整性等级 SIL3 (IEC?61508), SILCL3 (EN?62061) 类别 类别 4?(EN?ISO?13849) 性能等级 PL?e?(EN?ISO?13849) PFHD(每小时危险失效率) 5,21?x?10 -9 (EN?ISO?13849) TM(持续运行时间) 20?年(EN?ISO?13849) 结构型式 结构型式 4?(EN?ISO?14119) 激励元件的编码级次 低编码级次 (EN?ISO?14119) 在错误情况下更安全 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) . 功能 级联 ? 接口 连接类型 带有 M12 插头的电缆,8针 电缆长度 0.2?m 导线材料 PVC 诊断显示 ?

2 安全开关 | SICK 在线数据表 | 2018-07-31 10:48:48 如有更改,恕不另行通知! STR1-SASM0AC8 | STR1 非接触式安全开关 状态显示 ? 电气参数 防护等级 III (IEC?61140) 符合 cULus 的级联 等级

2 供电电压 Uv 24?V?DC (19.2?V?DC?... 28.8?V?DC) 电流消耗 50?mA 输出方式 半导体输出端 (OSSD) 输出电流 ≤?100?mA 响应时间 40?ms? 1) 通路时间 100?ms? 1) ? 2) 风险时间 80?ms? 1) ? 3) 通电延迟 ? 4) 1) ?在级联中每个下游的安全开关可以延长系统的响应时间.其他响应时间参见操作说明书.. 2) ?靠近通路区域的反应时间. 3) ?在内部或外部故障的情况下的故障识别时间 (例如短路或者 OSSD 的交叉电路).请注意本操作说明书中的详细说明!. 4) ?施加工作电压给安全开关后,指定时间适用于传感器.在级联中,每台传感器必须增加 0.1?s.对于单一编码和永久编码传感器,每个已示教激励元件必须额 外增加 0.5?s. 机械参数 尺寸(宽?x 高?x 深) 40?mm?x 18?mm?x 26?mm 重量 82?g 外壳材料 VISTAL? 环境参数 外壳防护等级 IP67 (EN?60529) IPX9K (ISO?20653) 工作环境温度 C10?°C?... +70?°C 储存温度范围 C25?°C?... +70?°C 抗振动 10?Hz?... 55?Hz, 1?mm (IEC?60068-2-6) 抗冲击能力 30?g, 11?ms (IEC?60068-2-27) 电磁兼容性 EN?IEC?61326-3-1 EN?IEC?60947-5-2 EN?IEC?60947-5-3 分类 ECl@ss 5.0

27272403 ECl@ss 5.1.4

27272403 ECl@ss 6.0

27272403 ECl@ss 6.2

27272403 ECl@ss 7.0

27272403 ECl@ss 8.0

27272403 ECl@ss 8.1

27272403 ECl@ss 9.0

27272403 ETIM 5.0 EC001829 ETIM 6.0 EC001829 2018-07-31 10:48:48 | 在线数据表 如有更改,恕不另行通知! 安全开关 | SICK

3 STR1-SASM0AC8 | STR1 非接触式安全开关 UNSPSC 16.0901

39122205 尺寸图 (尺寸单位:mm) 带电缆和插头的传感器 "标准型"激励元件

4 安全开关 | SICK 在线数据表 | 2018-07-31 10:48:48 如有更改,恕不另行通知! STR1-SASM0AC8 | STR1 非接触式安全开关 响应范围 "标准型"激励元件,激活的传感器侧表面 安全接通距离 SAo 6?mm "标准型"激励元件,激活的传感器前表面 安全接通距离 SAo 10?mm. 平行接近时注意边缘区域:如果激励元件在传感器面的侧方移动,则必须遵守 6?mm 的最小距 离.这可以避免侧向相连区域引起过早触发. 2018-07-31 10:48:48 | 在线数据表 如有更改,恕不另行通知! 安全开关 | SICK

5 STR1-SASM0AC8 | STR1 非接触式安全开关 接线图 单个传感器接口 ①??安全评价单元 ②??连接电缆配有 8?针M12 插座和开放式导线头(例如 YF2A18-xxxUA5LEAX) ③??射频式安全开关 STR1(例如 STR1-SAxx0AC8)