编辑: 865397499 2019-07-16
234 ARTM-Pn 无线测温采集装置 安装使用说明书 V1.

0 安科瑞电气股份有限公司 申明版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任 何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负. 本公司保留一切法律权利. 本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知. 订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格. 目录1安装使用指南.1 1.1 产品概述.1 1.2 型号说明.1 1.3 技术指标.1 1.4 产品安装.2 1.4.1 安装方法.2 1.4.2 开孔尺寸.3 1.4.3 无线温度收发器的安装.3 1.4.4 无线温度传感器的安装.3 1.5 接线方法.4 1.5.1 接线端子.4 1.5.2 开入接线图.5 1.5.3 开出接线图.5

2 产品操作指南.5 2.1 显示介绍.6 2.2 操作介绍.6 2.2.1 装置上电.6 2.2.2 开关量输入.6 2.2.3 报警继电器输出.6 2.2.4 无线测温.6 2.3 ARTM-Pn 操作方法.7 2.4 ARTM-Pn 操作流程.8

3 通讯指南.8 3.1 通讯格式详解.9 3.1.1 读取数据(功能码 03H/04H)9 3.1.2 预置单个寄存器(功能码 06H)9 3.1.3 预置多个寄存器(功能码 10H)9 3.2 参量地址表.10

4 常见故障的诊断分析与排除方法.14 4.1 辅助电源故障.14 4.2 告警继电器动作故障.14 4.3 通信故障.14 4.4 节点温度值显示故障.14 安科瑞电气股份有限公司

1 1 安装使用指南 1.1 产品概述 ARTM-Pn 无线测温采集装置可用于 3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网 柜等多种开关柜,也可用于 0.4kV 低压柜,包括固定柜,抽屉柜等.无线测温传感器可安装于柜内 任何发热点上,利用无线数据传输技术,可实时把监测数据发射出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采 集装置就地显示温度.也可以通过装置的 RS485 接口互联组网实现远程智能监控. 1.2 型号说明 图1.2 ARTM-Pn 产品命名说明 1.3 技术指标 项目 指标 辅助电源 AC、DC(88~242)V 最大功耗 ≤8W 通讯 协议 MODBUS-RTU 波特率(bps)

2400、

4800、

9600、19200 无线测温 测温点数 最大

18 点 测温范围 0℃~125℃ 电池寿命 ≥5 年 环境要求 工作温度 -10℃~55℃ 相对湿度 ≤95% 平均无故障工作时间 ≥50000 小时 ARTM ARTM―无线测温采集装置 Pn 无线测温: 表示无线测温点数,最大支持

18 点测温 安科瑞电气股份有限公司

2 1.4 产品安装 ARTM-Pn 无线测温采集装置采用面板嵌入式安装,首先柜体盘面上制作规定尺寸的长方形槽 孔,装置取下支架后嵌入槽孔,再将支架推入卡槽锁紧即可. 1.4.1 安装方法 图1.4.1 ARTM-Pn 安装方法 安科瑞电气股份有限公司

3 1.4.2 开孔尺寸 图1.4.2 ARTM-Pn 开孔尺寸 (单位:毫米) 1.4.3 无线温度收发器的安装 与ARTM-Pn 产品配套使用的无线测温接收器,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式,也可以 使用螺栓固定方式,如图 1.6 所示. 图1.4.3 无线温度收发器安装方式 1.4.4 无线温度传感器的安装 无线温度传感器有表带固定和螺栓固定两种方式.表带式适用于手车式动触头的安装;

螺栓式 适用于母排搭接处,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等用螺栓固定的电气搭接点的安装. 图1.4.4.1 表带式无线温度传感器 安科瑞电气股份有限公司

4 图1.4.4.2 螺栓式无线温度传感器 1.5 接线方法 1.5.1 接线端子

61 62

63 64 Wireless Temp

12 A

3 13

14 4 B

6 RS485

5 7

1 21

22 23

24 2 DI1 DI2 L/+ N/- Power Relay Output R1 R2 DI4 DI3 Reserve GND Tx Rx VCC 图1.5.1 ARTM-Pn 接线端子图 安科瑞电气股份有限公司