5 1.5.2 开入接线图 图1.5.2 ARTM-Pn 开关量输入回路接线图 1.5.3 开出接线图 图1.5.3 ARTM-Pn 开关量输出、收发器接线图
2 产品操作指南 本操作说明主要针对 ARTM-Pn 无线测温采集装置. 安科瑞电气股份有限公司
6 2.1 显示介绍 图2.1 ARTM-Pn 前面板图 2.2 操作介绍 2.2.1 装置上电 接通符合要求的工作电源,装置即进入工作状态. 2.2.2 开关量输入 装置提供四路开关量输入,可以将断路器的辅助接点接入,装置上电正常工作后,输入接点闭 合,开入状态界面显示该回路为 1. 2.2.3 报警继电器输出 自动定值越限告警继电器输出包括:无线温度传感器组
1 高温、无线温度传感器组
1 超温、无 线温度传感器组
2 高温、无线温度传感器组
2 超温、无线温度传感器组
3 高温、无线温度传感器组
3 超温、无线温度传感器组
4 高温、无线温度传感器组
4 超温、无线温度传感器组
5 高温、无线温 度传感器组
5 超温、无线温度传感器组
6 高温、无线温度传感器组
6 超温.高温告警为第一路继电 器输出,超温跳闸为第二路继电器输出. 注意:需将相应的控制字选择为 投入 才有效! 2.2.4 无线测温 装置通过无线温度接收器和各无线温度传感器直接进行温度值的传输,并采用液晶显示各无线 温度传感器所测温度.通过菜单可设置无线温度传感器组的高温告警值、超温跳闸值,当测得温度 返回/切换 左键/数字 LCD 显示 确认 右键/光标 安科瑞电气股份有限公司
7 值超出设定值时,装置继电器输出触点闭合. ARTM-Pn 与无线温度传感器的配对及校准: 1) ARTM-Pn 液晶操作进入 调试 ―>
节温设置 (密码 1008)下的节温设置菜单. 2) 逐个上电被配对的无线温度传感器,如先打开标签为 CH197/TA1 的无线温度传感器的电池 开关,ARTM-Pn 装置查看 TA1 传感器的 ID,将此 ID 选择到节温 1A 上(选择节温 1A 后面的传感 器ID 号为 TA1 的传感器 ID 即可) ,然后重复以上动作再配对下一个无线温度传感器,等全部配对 好后,按左键退出保存设置. 3) 用上位机软件校准配对好后的无线温度传感器(须校准后温度值测量才准确! ) . 警告!出厂时包装箱内无线温度传感器与 ARTM-Pn 装置已配对(ARTM-Pn 装置与无线温度 传感器条形码一致) ,不可以与其他 ARTM-Pn 装置或无线温度传感器混用,无线温度传感器按其 标签 TA、TB、TC 分别对应安装到 A、B、C 相. 2.3 ARTM-Pn 操作方法 1) 上电后,装置进入节温界面,如果未绑定传感器或未接收发器,界面显示无测温节点或节 点故障;
如果绑定了传感器,装置会依次显示传感器温度,通过左右键可切换温度显示界 面. 2) 节温显示界面下,按SET 键,装置返回主菜单页面,该页面下,每一个子菜单项都由图标 和相应的文字组成,左右键选择(被选中的菜单为反显状态)所需菜单项,然后按 Enter 键进入相应的子菜单. 3) 主菜单页面下,选择 设置 菜单并确认,即进入系统设置界面. 背光设置 子菜单下可设置液晶背光点亮时长,默认
60 秒;
时间设置 子菜单下可显示当前时间,可以更改当前时间;
语言设置 子菜单下可设置界面显示的语言,默认中文;
出厂设置 子菜单下可恢复出厂默认设置.默认密码为