并且可以与单元组合仪表及 DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自 动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性.
可带显示单元,通过轻触按键设置每个通道的参数及每个 通道之间的切换. Hong Run Precision Instruments Co., LtD. 外观结构(mm) 虹润121.2mm 111.4mm 17.5mm 可插拔端子
4 3
2 1
7 8
9 5
6 10
15 14
13 11
12 4
3 2
1 7
8 9
5 6
10 15
14 13
11 12 EVT OUT EVT T/R AT PV SV 数字显示屏 工作指示灯 绿色:正常工作 红色:故障信号 操作按键 可插拔端子 工作指示灯 可插拔端子 可插拔端子 输入信号 输出信号 输出负载 RS485通讯 电源 功耗 绝缘电阻(输入/输出/电源) 绝缘强度(输入/输出/电源) 工作温度 相对湿度 保存温度 温度漂移 安装方式 安装尺寸 传输精度(20℃) 最小分辨率 内部冷端补偿温度范围 冷端补偿精度 响应时间 重量 电磁兼容性 适用现场设备 热电阻、热电偶信号 4-20mA、0-10mA、0-20mA、1-5V、0-5V 4-20mA、0-10mA、0-20mA 负载电阻RL≤500Ω;
1-5V、0-5V负载电阻RL≥250KΩ MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;
信号传输率≤19.2kbps DC/AC20-260V (50/60Hz) 一进一出功耗:≤1W;
一进二出、二进二出功耗:≤1.4W ≥100MΩ(500VDC时) 1500Vrms (1 min,无火花) -10~50℃(无凝露、无结冰) 25%~85%RH -10~60℃(无凝露、无结冰) 0.0075%FS/℃ 35mmDIN导轨安装 17.5*111.4*121.2mm(宽*高*深) 0.2%FS±1字0.1℃ -10~50℃ ±1℃ 50ms达到最终值的90% 约140克 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1) 热电阻/热电偶传感器 技术指示 -
1 - ?????????????? -
2 - 工作指示灯 OUT EVT T/R AT PV SV 设置键 减少键 增加键 移位键 SV显示窗 PV显示窗 面板操作 (1) PV显示窗 测量状态下显示内容由参数 PdiS 定义;
参数设定状态下显示参数符号 (2) SV显示窗 测量状态下显示内容由参数 SdiS 定义;
参数设定状态下显示设定值 (3) 工作指示灯 OUT:内部保留 EVT:电源指示灯 T/R:通道指示灯, 灯亮表示显示窗显示第一通道内容,灯灭表示显示第二通道内容;
AT :内部保留 确认键:数字和参数修改后的确认 翻页键:参数设置下翻键 退出设置键:长按3秒可返回测量画面 位移键:按一次数据向左移动一位 返回键:长按3秒可返回上一个参数 减少键:用于减少数值 增加键:用于增加数值 参数设置 在工作状态下,按压 键PV显示LOC,SV显示参数字符号,按增加、减少键来进行设置.参数如下(下表参数与订货型号 所带功能对应,无此功能时与之相对应的参数不显示): 参数 符号 LoC Out1 OUL1 OUH1 Out2 OUL2 OUH2 Addr bAud SUF KVL1 KVL2 PdIS SdIS 名称参数设定禁锁 第一输出类型 第一变送下限 第一变送上限 第二输出类型 第二变送下限 第二变送上限 通讯地址 通讯波特率 运算类型 第一路运算系数 第一路运算系数 PV屏显示类型 SV屏显示类型 参数说明 0:4-20mA 1:1-5V 2:0-10mA 3:0-5V 4:0-20mA 0:4-20mA 1:1-5V 2:0-10mA 3:0-5V 4:0-20mA 通讯设备号 0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 0:无运算 1:加减法 2:乘法 3:除法 0:显示一路测量值,通过移位键切换二路测量值 1:显示运算结果,通过移位键切换一路测量值 0:显示理论输出值,跟随PV显示值 1:内部保留参数 2:显示温度单位 3:显示二路测量值 设定范围(字) LOC=132 0-4 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 -1999-9999 0-255 0-3 0-3 -19.99-99.99 -19.99-99.99 0-1 0-3 LoC OUt1 OUL1 OUH1 OUt2 OUL2 OUH2 ADDR bAUD SUF KVL1 KVL2 PDIS SDIS 出厂预设值